Тема: Rovex ST24 ошибка при запуске

  1. #1

    Восклицание Rovex ST24 ошибка при запуске

    Всем привет. Попался инверторный кондер Rovex ST24 с не понятной неисправностью, при включении проходит самотестирование, после 4-5 минут светодиод на плате управления инвертора (не на силовой) сигналит 4 вспышки 3 секунды пауза (код ошибки). На дисплее не отображается. По расшифровкам все по разному написано, но не беда, проверил все, от питания с качеством пайки до исправности всех датчиков во всем диапазоне с запасом. Блоки управения внутреннего и наружного блока вместе с вентилятором демонтированы чтобы не снимать весь кондер, собрал все на стенде, после включения все тоже самое без изменений (сигналит 4 вспышки 3 секунды пауза). Но пока не нашел причину. Если у кого такое было или есть соображения не стесняйтесь пишите.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    А соображений померять давление при работе, особенно перед появлением ошибки не возникало?

  3. #3

    По умолчанию

    Все разобрался. Там пайка и резистор заменил. установил, работает