Какое давление должно быть когда кондиционер включен на тепло на 22 и 410 фреоне? Заранее спасибо
Какое давление должно быть когда кондиционер включен на тепло на 22 и 410 фреоне? Заранее спасибо
больше 22 бар. 23-27.
таблицу чтоль не судьба посмотреть??
temperatura-kondensacii-freona-2.jpg
В таблице есть графа температуры, это температура выдува или что?
дружище - тебе лучше холодильными машинами не заниматься.........
Температура отключения +5 градусов ориентировочно. Если нужно 22 температура кипения должна быть 27.
Точнее не кипения а конденсации. Клапан ведь переключает.
Температура выходящего воздуха - это уравнение со многими переменными. Вычислить достаточно сложно. Проще измерить при номинальной заправке и чистых блоках и сделать выводы о нормальной работе кондея или аномалиях.
R410 - 25 bar R22-16 bar
(больше 22 бар. 23-27. таблицу чтоль не судьба посмотреть?? ) я понимаю, что вопрос задал дилетант, но ты позицируешь себя как "профи" и такую туфту гонишь. нельзя ответить чётко на этот вопрос , т. к это зависит от многих факторов. таблица здесь неуместна!
Социальные закладки