У меня везде все работает годами.
Да, бывают ощибки. Както раз убил скролник на 5квт. Опыт пропррционален....
У меня везде все работает годами.
Да, бывают ощибки. Както раз убил скролник на 5квт. Опыт пропррционален....
С каких это пор резисторы имеют повышенный пусковой ток?Бетономешалка или буровой пресс имеют 3,5 кратный перевес тока пуска от номинального тока. Это же касается бойлера, стиральной машины, обогревателей радиаторного типа.
Вопрос, достойный КТН.
Резистор и лампа накаливания - есть разница?
Кое-кто из Великих Гуру тоже ошибается.
Вынес приговор лампочке год назад, а она светится до сих пор.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=33541
огромная разница.
у холодной нити сопротивление в 8-12 раз меньше чем у нагретой до номинального режима работы.
поэтому пусковой ток лампочки в те же 8-12 раз больше чем рабочий.
а уж если спираль начала спекаться то ваще хана.
у резистора пусковой ток равен рабочему.
у тэна практически равен.
лампа в 1/2 -1/3 накала прослужит очень долго к тому же если будет работать постоянно.а уж если она криптоном заполнена то ваще)))
у меня в подъезде прогорела 35 лет.
но в моем автомобиле работая на 25% и с очень плавным пуском проработали 2 года.
спирали отвалились когда я в яму перепрыгнул на высокой скорости))
Тем что когда подобное говорит дворник с образованием 3 класса ЦПШ то к его словам и отношение соответствующее, когда подобные ошибки допускает человек, периодически козыряющий званием КТН, то возникает вопрос, а на самом ли деле он КТН, а если да то за сколько и где купил.
Специалист от "специалиста", по моему скромному мнению, отличается именно ответственностью за сказанное и сделанное.
Чем кардинально отличается конструкция двигателя глубинного насоса и компрессора холодильника?
Есть небольшие конструктивные отличия обусловленные особенностями применения, от них, кстати, частично зависит кратность пускового тока, но также не стоит забывать про длительность пуска - если компрессор холодильника запускается за 1 секунду, то тяжелонагруженный насос может запустится за 3-5 секунд.
Насос качает жидкость, а компрессор сжимает газ - причина разного стартового тока асинхронного двигателя, прменяемого в обоих случаях.
Кое-кто посмеялся над прецем, старичком - Liebert Hiross LU 67 GB.
Это самое мудрое решение, которое упразднено в настоящее время.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=35924&page=2
Модель с цифрами и буквами, лучше фото шильдика.
Отключается это как?
Ток при старте?
Cколько фреона в контуре?
Cрок эксплуатации?
Толщина и длина силового провода?
https://holodforum.ru/showthread.php...726#post634726
Тип компрессора - поршневик?
и понадобилось мне испытать на уровень шума (после замены подшипников... перед продажей) асинхронный двигатель 2,2ква, 380в, 1470/мин, треугольник... рабочий ток 5,5а на хх. Пусковой ток...сами понимаете... минимум 30-40а. а вводные автоматы 16а. Собрался набросить "удочки" на кабель снижения (4 квадрата, медь), но решил всё-таки попробовать без "рыбаловки"... И что вы думаете?... нажать "1" - если удалось, нажать "0" - если чудес на свете не бывает...
FBT и КТН нервно курят в сторонке... Гугл бессилен, а опыт не пропьёшь
Нет других вариантов,
кроме как вместо компрессора его включить, подтянув к чиллеру или прецу.
Но в этом случае, при старте, он прыгнет шустро, не удержишь.
IMHO
Для проверки подшипников максимальная нагрузка не нужна.
Чем угодно раскрутить вал до 1470/мин и контролировать шум подшипников без нагрузки.