Тема: Замена автомата в эл. щите под напряжением.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию Замена автомата в эл. щите под напряжением.

    Приточка Breezart, гарантийный случай.



    Межфазный пробой платы симисторного регулятора ТЭНов привел к срабатыванию автомата D100A в эл. щите, силовой провод - 48 мм2.



    Автомат D100A подгорел - видны следы задымления внутри автомата.
    Было решено заменить автомат на - C100А.

    Местный энергетик предложил выполнить замену контактора под напряжением.
    1 - Cколько срабатываний допускается для автомата D100A - ?
    2 – Надо ли менять автомат D100A с задымлением внутри автомата
    после первого срабатывания - ?
    3 - Какие условия должны быть соблюдены при замене автомата в эл. щите под напряжением по команде энергетика - ?

    PS
    В пром оборудовании в эл. щите управления всегда есть свой главный выключатель и автоматы, предохранители, контролирующие состояние исполнительных механизмов и устройств.
    В ПУ Breezart это правило игнорировано для удешевления продукции.

    Радиатор модуля с симисторами больше отверстия в канале на 2 мм, вынуть из канала удалось с помощью ударов молотком внутри канала. Крепление радиатора на 3 винтах из 6. Даже для трех винтов отверстия не совпадают.

    Отсутствует реле контроля фаз. Контроллер повешен вниз головой...
    Нарочно не придумаешь - производство RUSSIA.




    Аналогичная тема с заменой автомата.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=32126

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В ПУ Breezart это правило игнорировано для удешевления продукции.
    скорее всего в мануале написано что должен стоять вне щита
    на компрессорах такое практикуют

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    скорее всего в мануале написано что должен стоять вне щита
    на компрессорах такое практикуют
    1 - Кто должен выполнять работу по замене автомата D100A,
    вышедшего из строя по причине пробоя симисторной платы во время гарантии:
    а - местный электрик,
    б - монтажник приточки,
    в - представитель производителя Breezart - ?

    2 - Может быть, нельзя менять автомат D100A на C100A - ?

    3 - Может быть, сохранить автомат D100A, несмотря на его закопченные контакты - ?

    4 - Кто несет ответственность за поражение эл. током специалиста, работающего с заменой ТЭНов ПУ на кровле, если случайно включат автомат D100A в эл. щите на этаже - ?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    4 - Кто несет ответственность за поражение эл. током специалиста, работающего с заменой ТЭНов ПУ на кровле, если случайно включат автомат D100A в эл. щите на этаже - ?
    Какой то странный вопрос.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    Какой то странный вопрос.
    На всех выносных конденсаторах прецев и чиллеров есть выключатель на кровле.
    Перед выполнением работы выключатель выключается,
    а после этого выполняется замена вентилятора или мойка конденсатора.

    Все электрощитовые помещения на объектах под замком,
    ключ у электрика, выполняющего работу.

    В данном случае, электрощитовое помещение превращено в подсобку для уборщиц - проходной двор. Мне это в глаза бросилось, когда посторонние мимо эл. щита кругами ходят.
    Когда сервисника будет долбить током, бежать с кровли по этажам будет поздно.
    Из этих мелочей складывается безаварийная работа без ЧП.
    Чего странного?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На всех выносных конденсаторах прецев и чиллеров есть выключатель на кровле.
    Перед выполнением работы выключатель выключается,
    а после этого выполняется замена вентилятора или мойка конденсатора.

    Все электрощитовые помещения на объектах под замком,
    ключ у электрика, выполняющего работу.

    В данном случае, электрощитовое помещение превращено в подсобку для уборщиц - проходной двор. Мне это в глаза бросилось, когда посторонние мимо эл. щита кругами ходят.
    Когда сервисника будет долбить током, бежать с кровли по этажам будет поздно.
    Из этих мелочей складывается безаварийная работа без ЧП.
    Чего странного?
    А правило с табличками и предупреждениями просто так написаны?

  7. #7
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    1. провод явно меньше 48 мм кв.
    2. разница автоматов d100 и с100, в данном случае непринципиальна. класс с отключается при токах кз 6-10 iном, класс d -10-20 iном.
    3. учитывая сечения отходящих кабелей, на мой взгляд там вполне справится ав с80, а учитывая характер нагрузки - лучшим выбором будет даже в80
    4. под напряжением меняют ав только "не очень интеллектуально одаренные люди". ав с токами 100 а и выше - "активные члены клуба самоубийц".
    напряжение абсолютно в любом случае можно отключить, разница только в количестве мероприятий которые необходимо предпринять для безопасного и безаварийного снятия напряжения с участка схемы на котором необходимо выполнить ремонтные работы.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Местный энергетик предложил выполнить замену контактора под напряжением.
    ...Контроллер повешен вниз головой...
    Ты в ответ предложи ему лично самому поменять автомат под напряжением.
    Условие выполнения работ - отключение питания и вывешивание таблички.
    И никак по другому.
    На счёт того, кому менять.
    Если производитель признал гарантию - за его счёт и его специалистами (как вариант - специалистами его авторизованного СЦ).
    Или Вами за счёт производителя.

    По ощущениям, в этом щите хорошо "собака порылась".
    Неужели производитель такой монтаж делает?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...предложи ему лично самому поменять автомат под напряжением.
    Условие выполнения работ - отключение питания и вывешивание таблички.
    И принятие мер, исключающих ошибочную подачу напряжения к месту работы.. это очень важно, но про это часто забывают.. к сожалению

  10. #10

    По умолчанию

    с характеристикой В в квартиры надо ставить , нежные они

  11. #11

    По умолчанию

    Если энергетик настаивает на проведении работ под напряжением.
    1. у работника должен быть допуск на проведение таких работ. Все работы под напрядением выполняются вдвоём.
    2. Должны предоставить защитные средства для проведения работ под напряжением.
    3. Должен быть приказ подписанный энергетиком, гл Инженером, инженером по ТБ и директором или владельцем предприятия. с обязательной страховкой или сумой оплаты страхового случая.
    Только после выполнения этих действий если есть допуск и опыт работ под напряжением можно приступать к работам.
    В противном случае нужно дать отвёртку и пасатижи энергетику, можно без ди электрических ручек.