    Доброго дня, коллеги!
    ХОУ Mitsubishi TU-85, пришла по замене радиаторов конденсатора. Кондесоры заменили, отвакумировали и заправили по мануалу. При запуске ХОУ отрубается по "высокому", причем на сервисном порту до конденсатора (см. рисунок) давление нарастает, а после ресивера нет. На "тепло" работает нормально.
    Я сно, что гле то "затык"- разобрали всю магистраль, продули-все дуется, ничего постороннего нет. Собрали- та же ситуация. подкинули с рабочей ХОУ клапан SV4- изменений нет.
    Выпаяли клапан, стоящий на магистрали перед конденсатором и заменили его на новый- ХОУ заработала.
    Ради интереса распилили демонтированеый клапан - там нет запортного элемента- то есть это просто трубка! Скорее всего шарик вылетел ранее и остался в страых радиаторах конденсатора, так как мы магистраль продували весьма тщательно.
    Но тогда ЧТО создавало "затык" и не давало проходить фреону?
    М.Б. у кого есть какие то предположения или с таким уже сталкивались?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Воздух в системе по моему может влиять на высокое давление.. Может плохо провакумировали или при заправки косеканули.. Имхо.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Это просто обратный клапан,туда дуй-обратно …Обогрев,оттайка работают по другому, потому и шло.Сам же схему выложил.Если ты ее ремонтируешь то должен знать,чего куда идёт.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от «Александр Посмотреть сообщение
    Воздух в системе по моему может влиять на высокое давление.. Может плохо провакумировали или при заправки косеканули.. Имхо.
    а еще неплохо даты смотреть перед тем, как отвечать!!!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Это просто обратный клапан,туда дуй-обратно …Обогрев,оттайка работают по другому, потому и шло.Сам же схему выложил.Если ты ее ремонтируешь то должен знать,чего куда идёт.
    аналогично!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vegapiratr Посмотреть сообщение
    а еще неплохо даты смотреть перед тем, как отвечать!!!
    Так люди то и старые темы читают . И некоторым как мне к примеру интересно и мнение и решение вопросов не зависимо от срока давности.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •