Добрый день.
Ищу конструктора-холодильщика для разработки туристического морозильника. Разработчика удачной модели могу взять в долю.
Если интересно, пишите на почту 2255(собака)bk.ru
Добрый день.
Ищу конструктора-холодильщика для разработки туристического морозильника. Разработчика удачной модели могу взять в долю.
Если интересно, пишите на почту 2255(собака)bk.ru
Габариты, вес, потребляемая мощность, мощность по холоду, температурный диапазон эксплуатации - это не секрет. Весь интернет забит этими характеристиками.
Может быть уже есть что-то подобное и требуется адаптация под требуемые условия...
Что надо?
Коллега рассказывал об одном заказе от военных пару лет назад, которые два слова не могли связать, чего хотят, но тоже обещали золотые горы. В результате за диагностику "колхоза", который слепил военный "холодильщик" из того, что было у него под рукой, не было заплачено, как договаривались...
Может быть это продолжение той истории?
Поэтому и секретность...
Там нужно было обогревать палатку зимой и охлаждать летом.
Питание - дизель генератор. Вес кондиционера должен быть не более 50 кг.
Обогревать палатку зимой и летом - тривиальная задача, которая требует довольно простого расчета.
В моем же случае речь идет о разработке оборудования, аналогов которого на рынке нет. Отсюда и нежелание раскрывать маркетинговую идею.
На элементах Пельтье - чепуха.
Таких идей - полный ютуб, с генераторами свободной энергии.
Тут, на форуме, легко развеять миф идеального оборудования, обсудить достоинства и недостатки до внедрения в макет.
Изобретение велосипеда.
LionSam:
"Около года стоял у меня
Hotpoint-Ariston SPIW412LLHA (аналог Whirlpool WH412/SPIW 412LL/2),
но по ощущениям, не хватало мне 12ки на зал+коридор и пару компов.
Потому заменил его на
Pioneer KFRI50MW/KORI50MW (18K BTU, похоже аналог Gree GWH18AAD-K3DNA2E),
но столкнулся с тем, что он работает на уровне предыдущего, а если посмотреть на потребляемую мощность в режиме "Turbo", то даже хуже - около 500Вт.
Когда как старый сначала разгонялся до 1кВт, а потом медленно сползал до 500-600Вт...
Рассчет холодопроизводительности кондиционера.
Q = L * С * ρ * (∆t)
Q - тепловая мощность [Вт].
L - расход воздуха [м3/чаc],
С = 0.28 - теплоёмкость воздуха [ккал/кг*С ]
ρ = 1.2 - плотность воздуха [кг/м3]
∆t - перепад по воздуху на испарителе [К]
Q = L * 0.28 * 1.2 * (∆t)
Q = L * 0.34 * (∆t)
Если взять значения, которых получилось добиться летом в жару, то 4255.
Если текущие, в том же режиме, то 2970.
Китайцы изобрели универсальную плату инверторного кондиционера:
https://holodforum.ru/showthread.php?t=34293&page=3
Тут, на форуме, плата никому не нужна.
Не удивлюсь, если у вас будет такой же результат.