Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: Диагностика Uniflair.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Получишь оскорбления и сомнения в компетентности. Или все не так?
    Ничего не понял, я не сомневаюсь ни в чьей компетентности, кроме тех кто реально приезжал.. и это скорее от недостатка опыта с прецизиониками. Если вы тот самый человек который диагностировал, мы с вами не смогли связаться.. (кстати у вас ЛС переполнено). Местные могут поменять при условии если скажем что поменять. Поэтому обратился за консультацией сюда. Так ли плох регулятор оборотов.

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r404a Посмотреть сообщение
    Danfoss KP-6W
    Danfoss KP-6W - в этом случае появляется болтанка:
    Pk=20Bar...30 Bar, а в среднем - 25Bar

    P215PR-9232 поддерживает 25 + /- 1Bar

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grumpy_cat Посмотреть сообщение
    Ничего не понял, я не сомневаюсь ни в чьей компетентности, кроме тех кто реально приезжал.. и это скорее от недостатка опыта с прецизиониками. Если вы тот самый человек который диагностировал, мы с вами не смогли связаться.. (кстати у вас ЛС переполнено). Местные могут поменять при условии если скажем что поменять. Поэтому обратился за консультацией сюда. Так ли плох регулятор оборотов.
    Лучше ставить оригинальный регулятор P215PR-9232 и спать спокойно,
    если причина дефекта в нем. Массового падежа регуляторов нет.
    Почту почистил.

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    оригинальный регулятор P215PR-9232 - 4 А
    Danfoss XGE-6CB (Cut off) (061H3162)
    NOTE: XGE can also be used for 4A rated fans provided the ambient temperature does not exceed 40 °C.
    Please contact Danfoss regarding the maximum ambient temperature limits at ratings between 3A and 4A
    Danfoss RGE-Z1N6-7DS (061H3021) 0.2 – 4А
    Danfoss RGE-Z1P6-7DS (061H3022) 0.2 – 6А

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12