  1. #1

    Восклицание Диагностика Uniflair.

    Добрый день. Пишу в отчаянии. Опять таки как в прошлой теме отпишусь что я сетевой администратор.
    Время от времени в жаркую погоду стал вставать кондиционер. Пока совсем не перестал.
    На дисплее "Высокое давление или авария контактора". Уже две сервисные конторы мозг сломали. Но так и не объяснили причину.
    Кондиционер запускается холодит, потом отключается по положенной температуре, при попытке повторного запуска компрессора вываливается в ошибку. Давление в норме, герметичность системы проверяли, меняли датчик который на внешнем блоке висит. Контактор самостоятельно разобрал почистил. Ничего не дает эффекта.
    Uniflair Amico SDAV 0351A
    Что я могу самостоятельно продиагностировать или попросить проверить сервисные службы?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Неверное, "неправильные" сервисные конторы были.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Неверное, "неправильные" сервисные конторы были.
    Не сказать что неправильные. Их мнение свелось в то что стали подглючивать мозги. Но спецов по железу я так понял у нас в городе не найти. Поэтому и вопрос что и как можно продиагностировать.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Альфард.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Альфард.
    Они его и смотрели первые и меняли клапан. Также сделали холодный коридор по их совету.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grumpy_cat Посмотреть сообщение
    1. Время от времени в жаркую погоду стал вставать кондиционер. Пока совсем не перестал. На дисплее "Высокое давление или авария контактора".
    2. Кондиционер запускается холодит, потом отключается по положенной температуре, при попытке повторного запуска компрессора вываливается в ошибку.
    3. меняли датчик который на внешнем блоке висит.
    4. Контактор самостоятельно разобрал почистил.
    1. Встаёт в жаркую погоду из-за грязного или недоразмеренного конденсатора (внешнего блока).
    2. При повторном запуске какая ошибка?
    3. Какой датчик на внешнем блоке меняли?
    4. Чистка контактора - предпосылка к сгоранию компрессора при отсутствии одной фазы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    1. Встаёт в жаркую погоду из-за грязного или недоразмеренного конденсатора (внешнего блока).
    2. При повторном запуске какая ошибка?
    3. Какой датчик на внешнем блоке меняли?
    4. Чистка контактора - предпосылка к сгоранию компрессора при отсутствии одной фазы.
    1. Сейчас уже всегда встает вне зависимости от погоды, второй такой же встает когда на улице +30 видимо болезнь одна.
    2. таже самая "Высокое давление или авария контактора"
    3. "замена перепускного клапана, установленного на ресивере конденсаторного блока"

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grumpy_cat Посмотреть сообщение
    ...На дисплее "Высокое давление или авария контактора". Уже две сервисные конторы мозг сломали. Но так и не объяснили причину.
    Кондиционер запускается холодит, потом отключается по положенной температуре, при попытке повторного запуска компрессора вываливается в ошибку. Давление в норме, герметичность системы проверяли, меняли датчик который на внешнем блоке висит. Контактор самостоятельно разобрал почистил. Ничего не дает эффекта.
    Uniflair Amico SDAV 0351A
    Что я могу самостоятельно продиагностировать или попросить проверить сервисные службы?
    Авария реальная или ложная?
    Зафиксировать Т нагнетания и давления в момент появления аварии и за одну минуту до появления аварии.
    Срок эксплуатации кондиционера?
    Наработка компрессоров?
    Город какой?

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    1. Встаёт в жаркую погоду из-за грязного или недоразмеренного конденсатора (внешнего блока).
    2. При повторном запуске какая ошибка?
    3. Какой датчик на внешнем блоке меняли?
    4. Чистка контактора - предпосылка к сгоранию компрессора при отсутствии одной фазы.
    +1
    За замену компрессора платит чистильщик контактора - grumpy_cat.
    Примите поздравления.

  10. #10

    По умолчанию

    Город Томск. Авария как говорит последний инженер который смотрел-ложная, посмотрев в меню значение давления. Ситуация даже легко моделируется, включился, кондиционер работает, завышаешь температуру охлаждения- останавливается, занижаешь - падает в ошибку. Наработка 7 лет 24/7

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Нету походу спецов по ПК ваще, остались одни зачищальщики контакторов, фреоноливы и гадатели на анализаторах типа Testo

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Яростно плюсую.
    ИМХО, искать бабосы и специалистов, которые смогут это привести в рабочее состояние.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Яростно плюсую.
    ИМХО, искать бабосы и специалистов, которые смогут это привести в рабочее состояние.
    Проблема в поиске специалистов. Готовы взяться многие, но реально решить, проблема найти.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Чё не знаете, как делается?
    Пишете техническое задание.
    Собираете коммерческие предложения.
    Если у Вас тендер - значит, тендер.
    Только сроки реально увеличиваются и, возможно, ещё придется ремонтировать сервера.
    Договор, оплата по результату.
    Штрафные санкции для обеих сторон за просрочку выполнения работ (исполнителю) и оплату (заказчику).
    Реально отсекаются те, кто не сможет.
    Только цена договора должна быть реальная, т.к. реальные специалисты за Доширак не работают.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grumpy_cat Посмотреть сообщение
    ... Авария как говорит последний инженер который смотрел-ложная, посмотрев в меню значение давления.
    --Ситуация даже легко моделируется, включился, кондиционер работает, завышаешь температуру охлаждения- останавливается, занижаешь - падает в ошибку.
    --Наработка 7 лет 24/7
    Ларчик просто открывался...
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=32137

  16. #16

    По умолчанию

    Доброго всем дня. Нашли приезжего специалиста который смог диагностировать неисправность.
    Причиной оказался сбоящий Регулятор оборотов вентилятора Johnson Controls P215PR-9232 .
    Фирма предлагает два варианта, заменить на такой же или лучшим вариантом - поставить реле давления и откалибровать его, мотивируя тем что регуляторы менее надежны.
    Хотел спросить у кого есть опыт, какой вариант выбрать.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grumpy_cat Посмотреть сообщение
    ...
    Причиной оказался сбоящий Регулятор оборотов вентилятора Johnson Controls P215PR-9232 .
    Фирма предлагает два варианта, заменить на такой же или лучшим вариантом - поставить реле давления...
    Модель реле давления?

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grumpy_cat Посмотреть сообщение
    Город Томск. Авария как говорит последний инженер который смотрел-ложная, посмотрев в меню значение давления.
    Вот и верь после этих слов клиенту, и гадай по тф. Получишь оскорбления и сомнения в компетентности. Или все не так?
    Ждем продолжение истории.
    Кто скажет, что я не прав, пусть первым бросит в меня камень.

  19. #19
    Пользователь Аватар для r404a
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Модель реле давления?
    Danfoss KP-6W

  20. #20
    Пользователь Аватар для r404a
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r404a Посмотреть сообщение
    Danfoss KP-6W
    Ставил два реле давления вместо Johnson Controls P215PR-9232 на прец. кондиционере Uniflair ( одно- два вентилятора, второе- третий вентилятор).