Доброго всем дня! Кто может сталкивался с таким контроллером? Установлен на турецком моноблоке CLAM300DZ фирма CANTEK. В чём проблема: не могу понять, как настроена оттайка. Постепенно зарастает "шубой" и льдом. Лёд в основном нарастает со стороны входа в испаритель. Совершенно времени нет сидеть с секундомером. В группе параметров для оттайки (Dfr) есть параметр Dit. По аналогии с другими контроллерам это может быть как интервал между оттайками (Defrost Interwal Time). Но в переводе списка параметров написано: промежуток времени между первыми двумя разморозками. А дальше как? Иногда прихожу, идёт оттайка. Ну как то же она регулируется и происходит? Кроме того, в группе параметров (Rtc) есть параметры Df1 - время №1 для разморозки за дневной период, Df2 - время №2 для разморозки за дневной период, Df3 - время №3 для разморозки за дневной период. Df1=0, Df2=6, Df3=18 (по умолчанию). Это получается, как я понимаю, оттайка происходит в 0.00 часов, потом в 6 утра, потом в 6 вечера, а между первыми двумя, после включения моноблока, оттайками проходит 2 (или сколько установишь) часа? Попробую вложить список параметров, может кто-нибудь дельное подскажет. Заранее спасибо!