В эксплуатации 2 года, все это время иногда появлялся дефект (со слов владельца):
Иногда, после просадки по питанию, не холодит дальний блок (канал В).
Дефект устраняется переводом кондиционера на тепло и снова на холод.
После этого кондиционер нормально работает месяц или два.
Потом дефект снова повторяется

Cо слов владельца:

Ближний блок (канал А) работает всегда нормально
• и при совместной работе обоих кондиционеров,
• и по отдельности.

Диагностика:



Заключение.
Неисправна плата наружного блока, сбой прошивки процессора.
Требуется замена платы управления наружного блока.

Правильно ли выполнена диагностика - ?