Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Mitsubishi Electric MXZ-2D42VA2 – ER4 иногда не холодит голова B

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,316

    По умолчанию Mitsubishi Electric MXZ-2D42VA2 – ER4 иногда не холодит голова B

    В эксплуатации 2 года, все это время иногда появлялся дефект (со слов владельца):
    Иногда, после просадки по питанию, не холодит дальний блок (канал В).
    Дефект устраняется переводом кондиционера на тепло и снова на холод.
    После этого кондиционер нормально работает месяц или два.
    Потом дефект снова повторяется

    Cо слов владельца:

    Ближний блок (канал А) работает всегда нормально
    • и при совместной работе обоих кондиционеров,
    • и по отдельности.

    Диагностика:



    Заключение.
    Неисправна плата наружного блока, сбой прошивки процессора.
    Требуется замена платы управления наружного блока.

    Правильно ли выполнена диагностика - ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    14.05.2020
    Сообщений
    98

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Дефект устраняется переводом кондиционера на тепло и снова на холод.
    Почему у тебя дефект устраняется так?
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    сбой прошивки процессора
    Ага у тебя сбой прошивки , а кондиционер

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    После этого кондиционер нормально работает месяц или два.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Почему у тебя дефект устраняется так?...
    Предложи другой вариант.
    Дефект обоих EEV ушел одновременно.
    Только плата может дать такой непериодический глюк.
    4 WV исправен, тк посторонних шумов нет, переключение есть.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    1,904

    По умолчанию

    Масквичи, кто там поближе, надевайте FBT по рукам.
    А, лучше, по голове.
    Чтоб неисправности в сплитах искал не только в электронике, а и в холодилке.
    А в данном примере, ИМХО, банальное отсутствие контакта от платы до ЭРВ.
    Не помню, чтоб у МЕ слетала прошивка.

  5. #5

    По умолчанию

    Плата или клапан.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...и в холодилке.
    А в данном примере, ИМХО, банальное отсутствие контакта от платы до ЭРВ.
    Не помню, чтоб у МЕ слетала прошивка.
    Т. Е. Неисправна плата. Более точно, на уровне элементов можно искать более полугода.
    Напомню - дефект сразу в двух EEV. Плата не доступна, замуровалт в нишу НБ

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,316

    По умолчанию

    Дефект ушел у двух клапанов одновременно. В этом главная неувязка.при этом один был аномально закрыт, а другой аномально открыт.
    После двойного реверса 4WV дефект обоих клапанов одновременно устранился.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    1,904

    По умолчанию

    Хочешь сказать, что прошивка самовосстановилась?
    Или катушки шаговых двигателей?
    В лучшем случае, грязь в контуре заклинила штоки ЭРВ.

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Хочешь сказать, что прошивка самовосстановилась?
    Или катушки шаговых двигателей?
    В лучшем случае, грязь в контуре заклинила штоки ЭРВ.
    Почему не расклинился EEV
    А (аномально открыт) , В (аномально закрыт) после обесточивания?
    Только двойной реверс контура через 4WV устранил сразу 2 дефекта.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ... ИМХО, банальное отсутствие контакта от платы до ЭРВ...
    Была мысль покрутить EEV магнитом, исключить электронику, но блок замурован в нише под окном, даже верхнюю крышку не удалось снять, не то чтобы c морды добраться до EEV.
    Остается гадать на кофейной гуще.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    1,904

    По умолчанию

    Включай моск.
    Если с электроникой ничего не делал, фреон не добавлял-убавлял, а только гонял фреон вперед-назад через ЭРВ, то что было?

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если с электроникой ничего не делал, фреон не добавлял-убавлял, а только гонял фреон вперед-назад через ЭРВ, то что было?
    Напрашивается ответ -
    фильтр забился перед EEV В.
    EEV A - заклинил открытым.
    Но я сомневаюсь, не может быть 2 дефекта.

  13. #13
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,088

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Заключение.
    Неисправна плата наружного блока, сбой прошивки процессора.
    Требуется замена платы управления наружного блока.
    Ох... Люблю же я подобные неисправности, особенно если они диагностированы другими до меня...
    А если серьезно, то, за всю свою практику, еще ни разу не встречал оборудования со слетевшей прошивкой. От слова СОВСЕМ. Исключение составляли несколько модулей (три по холодильникам, восемь по стиралкам, один по КД Митсубиси хеви), но там явно прошлись 100-ваттным паяльником. Потому, изначально, рассматриваю прошивку работоспособной, далее ищу проблему в другом месте. Начинаю с питания!!!
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Правильно ли выполнена диагностика - ?
    Если спрашиваешь, значит, сам не уверен в ее проведении...

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    1,904

    По умолчанию

    Если не считать "слетающей" конфигурации сплитов Samsung-ов, то прошивка, действительно не "слетает".

Похожие темы

  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.09.2020, 23:04
  2. CHOFU AEM1425PVU двойной мультисплит, одна голова без другой не холодит
    от Alexcold в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 21:03
  3. Mitsubishi Electric сошел с ума.
    от павелzpn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 15:26
  4. MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4A71VA Не холодит?????
    от Юрок в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 09:41
  5. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •