Тема: Mitsubishi Electric MXZ-2D42VA2 – ER4 иногда не холодит голова B

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Mitsubishi Electric MXZ-2D42VA2 – ER4 иногда не холодит голова B

    В эксплуатации 2 года, все это время иногда появлялся дефект (со слов владельца):
    Иногда, после просадки по питанию, не холодит дальний блок (канал В).
    Дефект устраняется переводом кондиционера на тепло и снова на холод.
    После этого кондиционер нормально работает месяц или два.
    Потом дефект снова повторяется

    Cо слов владельца:

    Ближний блок (канал А) работает всегда нормально
    • и при совместной работе обоих кондиционеров,
    • и по отдельности.

    Диагностика:



    Заключение.
    Неисправна плата наружного блока, сбой прошивки процессора.
    Требуется замена платы управления наружного блока.

    Правильно ли выполнена диагностика - ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Дефект устраняется переводом кондиционера на тепло и снова на холод.
    Почему у тебя дефект устраняется так?
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    сбой прошивки процессора
    Ага у тебя сбой прошивки , а кондиционер

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    После этого кондиционер нормально работает месяц или два.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Почему у тебя дефект устраняется так?...
    Предложи другой вариант.
    Дефект обоих EEV ушел одновременно.
    Только плата может дать такой непериодический глюк.
    4 WV исправен, тк посторонних шумов нет, переключение есть.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Масквичи, кто там поближе, надевайте FBT по рукам.
    А, лучше, по голове.
    Чтоб неисправности в сплитах искал не только в электронике, а и в холодилке.
    А в данном примере, ИМХО, банальное отсутствие контакта от платы до ЭРВ.
    Не помню, чтоб у МЕ слетала прошивка.

  5. #5

    По умолчанию

    Плата или клапан.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...и в холодилке.
    А в данном примере, ИМХО, банальное отсутствие контакта от платы до ЭРВ.
    Не помню, чтоб у МЕ слетала прошивка.
    Т. Е. Неисправна плата. Более точно, на уровне элементов можно искать более полугода.
    Напомню - дефект сразу в двух EEV. Плата не доступна, замуровалт в нишу НБ

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Дефект ушел у двух клапанов одновременно. В этом главная неувязка.при этом один был аномально закрыт, а другой аномально открыт.
    После двойного реверса 4WV дефект обоих клапанов одновременно устранился.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Хочешь сказать, что прошивка самовосстановилась?
    Или катушки шаговых двигателей?
    В лучшем случае, грязь в контуре заклинила штоки ЭРВ.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Хочешь сказать, что прошивка самовосстановилась?
    Или катушки шаговых двигателей?
    В лучшем случае, грязь в контуре заклинила штоки ЭРВ.
    Почему не расклинился EEV
    А (аномально открыт) , В (аномально закрыт) после обесточивания?
    Только двойной реверс контура через 4WV устранил сразу 2 дефекта.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ... ИМХО, банальное отсутствие контакта от платы до ЭРВ...
    Была мысль покрутить EEV магнитом, исключить электронику, но блок замурован в нише под окном, даже верхнюю крышку не удалось снять, не то чтобы c морды добраться до EEV.
    Остается гадать на кофейной гуще.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Включай моск.
    Если с электроникой ничего не делал, фреон не добавлял-убавлял, а только гонял фреон вперед-назад через ЭРВ, то что было?

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если с электроникой ничего не делал, фреон не добавлял-убавлял, а только гонял фреон вперед-назад через ЭРВ, то что было?
    Напрашивается ответ -
    фильтр забился перед EEV В.
    EEV A - заклинил открытым.
    Но я сомневаюсь, не может быть 2 дефекта.

  13. #13
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Заключение.
    Неисправна плата наружного блока, сбой прошивки процессора.
    Требуется замена платы управления наружного блока.
    Ох... Люблю же я подобные неисправности, особенно если они диагностированы другими до меня...
    А если серьезно, то, за всю свою практику, еще ни разу не встречал оборудования со слетевшей прошивкой. От слова СОВСЕМ. Исключение составляли несколько модулей (три по холодильникам, восемь по стиралкам, один по КД Митсубиси хеви), но там явно прошлись 100-ваттным паяльником. Потому, изначально, рассматриваю прошивку работоспособной, далее ищу проблему в другом месте. Начинаю с питания!!!
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Правильно ли выполнена диагностика - ?
    Если спрашиваешь, значит, сам не уверен в ее проведении...

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Если не считать "слетающей" конфигурации сплитов Samsung-ов, то прошивка, действительно не "слетает".

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    включай моск.
    если с электроникой ничего не делал, фреон не добавлял-убавлял, а только гонял фреон вперед-назад через эрв, то что было?
    Гадание по интернету - влага в контуре.

    Условие появления влаги в контуре.
    - монтаж кондиционера во время дождя или зимой при tул ниже +5с.
    - недостаточное вакуумирование контура, без контроля давления миливакууметром.
    - при +5c<тул <+15c вакуумирование должно быть не менее 60 мин.
    - при тул <+5c вакуумирование не удаляет воду из контура.


    Причина, по которой не удалось удалить влагу из контура:
    вакуумирование контура выполнялось не полностью,
    eev при вакуумировании были закрыты,
    т.к. перед отключением эл. питания, конкондиционер был выключен с пду.

    Правильное удаление влаги из контура:
    1 - включить кондиционер на охлаждение (уставка +18с) с обоими внутренними блоками.
    2 - отключить эл. питание, не останавливая внутренние блоки с пду.
    в этом случае оба eev останутся открытыми и при эвакуации газа и вакуумировании
    очищаются не только испарители и магистраль, но и конденсатор.

    Правильная диагностика наличия влаги в контуре.
    При заклинивании EEV подождать, пока лед растает в забитом фильтре или погреть фильтр феном.

    Изложенная гипотеза соответствует забитому льдом фильтру перед EEV,
    но не объясняет заклинившее в открытом состоянии EEV.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Иногда, после просадки по питанию, не холодит дальний блок (канал В).
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    2 - отключить эл. питание, не останавливая внутренние блоки с пду.
    в этом случае оба eev останутся открытыми
    Ну, а если неожиданный обрыв питания с платы?

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Ну, а если неожиданный обрыв питания с платы?
    При следующем включении эл. питания все EEV возвращаются в исходное, закрытое состояние.
    Это закон холодилки.

    Некоторые VRV не возвращаются в исходное состояние,
    но это другая история и для кое-кого кусок хлеба.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Ох... Люблю же я подобные неисправности, особенно если они диагностированы другими до меня...А если серьезно, то, за всю свою практику, еще ни разу не встречал оборудования со слетевшей прошивкой. От слова СОВСЕМ. Исключение составляли несколько модулей (три по холодильникам, восемь по стиралкам, один по КД Митсубиси хеви), но там явно прошлись 100-ваттным паяльником. Потому, изначально, рассматриваю прошивку работоспособной, далее ищу проблему в другом месте. Начинаю с питания!!!
    Если спрашиваешь, значит, сам не уверен в ее проведении...
    Я эти неисправности не люблю, но деваться некуда.
    В инверторном мульте FGL я успешно заменил плату управления НБ, аналогичный дефект был устранен. Сомнения в правильности диагностики терзали до самого последнего момента.

    Как узнать, что во время вакуумирования конденсатор не вакуумировался,
    по причине закрытых EEV - ?

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Правильная диагностика наличия влаги в контуре.
    При заклинивании EEV подождать, пока лед растает в забитом фильтре или погреть фильтр феном.

    Изложенная гипотеза соответствует забитому льдом фильтру перед EEV,
    но не объясняет заклинившее в открытом состоянии EEV.
    Если вода в контуре, то фильтр забьется льдом,
    расход газа упадет до 0, не смотря на то, что клапан (LEV B) открыт.

    Как объяснить одновременное заклинивание второго клапана (LEV A) в открытом состоянии - ?
    Вот в чем вопрос.



    Система в третий раз продута азотом, отвакуумирована, заправлена по весам.
    При этом дефекта не было, последний раз дефект был месяц назад, в сентябре 2020г.

    В ожидании результата, между собой погрызлись все участники этой проблемы.
    Предлагаю делать ставки:
    1 - вода в контуре,
    2 - неисправна плата,
    3 - неисправен клапан,
    4 - вода в контуре и неисправна плата,
    5 - вода в контуре и неисправен клапан.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    если вода в контуре, то фильтр забьется льдом,
    расход газа упадет до 0, не смотря на то, что клапан (lev b) открыт.

    как объяснить одновременное заклинивание второго клапана (lev a) в открытом состоянии - ?
    вот в чем вопрос.
    для исключения электроники, надо во время дефекта:
    (lev b) - аномально закрыт,
    (lev a) - аномально открыт.
    1 - подать питание на 4wv на 3 минуты, больше ничего не изменяя в управлении.
    фреон потечет во обратном направлении - выбьет мусор или расплавит лед в фильтре.
    2 - убрать питание с 4wv.

    если дефект устранится, то неисправность в гидравлике (вода или мусор).
    это следствие некачественного монтажа - пайка без азота, не эффективное вакуумирование при т<+5c при монтаже кондиционера зимой.
    когда трубы с мороза заносят в помещение, внутри конденсируется влага.
    которую вакуумник не может испарить за 5-10 минут, мановакууметр, как правило, отсутствует.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 00:21
  2. CHOFU AEM1425PVU двойной мультисплит, одна голова без другой не холодит
    от Alexcold в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 21:03
  3. Mitsubishi Electric сошел с ума.
    от павелzpn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 15:26
  4. MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4A71VA Не холодит?????
    от Юрок в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 09:41
  5. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •