Тема: Как облегчить жесткий старт компрессора в прецизионном кондиционере.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Как облегчить жесткий старт компрессора в прецизионном кондиционере.

    Типичная история в прецизионных кондиционерах (UNIFLAIR, VIBOS) со спиральным компрессором - утечка на толстой трубе возле компрессора или на выходе из испарителя.
    При старте компрессор прокручивается, дергается вдоль оси на 7 мм. - выламывает трубу всаса.
    Как исключить рывок при старте компрессора - ?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Когда-то давно, был в ремонте необычный прецизионный кондиционер Liebert Hiross LU 67 GB. Выпуск 1997г.

    Принцип автоматического вакуумирования в Liebert Hiross LU 67 GB.
    mar-kol:"Это установка с автоматическим ваккумированием, при достижении заданой температуры термостат отключает не компрессор, а соленоид,
    который перекрывает испаритель,
    компрессор продолжает работать
    при этом давление в испарителе падает до примерно 1,5 bar и датчик LP отключает комрессор.
    Включение в обратной последовательности:
    термостат открывает соленоид,
    давление в испарителе растет при 2,5 bar или около того датчик LP компрессор запускает..."

    У этого кондиционера каждый рабочий цикл охлаждения завершался срабатыванием датчика LP. Я не мог понять, для чего был использован этот способ регулярного вакуумирования. Теперь понял - для облегчения старта, для исключения рывка!
    Можно ли этот метод использовать для UNIFLAIR, VIBOS - ?

  3. #3

    По умолчанию

    Это старая и не плохая схема запуска компрессора. Единственное что желательно чтоб стоял докипатель или теплообменник. Тогда вообще работает идеально.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Это старая и не плохая схема запуска компрессора. Единственное что желательно чтоб стоял докипатель или теплообменник. Тогда вообще работает идеально.
    Почему этот принцип не используют в современных прецизионниках?
    UNIFLAIR, VIBOS за последние 5 лет паялись разов 20! VIBOS -10 шт, все развалились еще в гарантийный срок. За устранением утечки, установкой анаконды, стоит одна и та же причина - жесткий старт. Как решить эту проблему - ?

    Конечно, можно поставить частотник, но это очень дорогое решение.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Конечно, можно поставить частотник, но это очень дорогое решение
    софтстартер.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Когда-то давно, был в ремонте необычный прецизионный кондиционер Liebert Hiross LU 67 GB. Выпуск 1997г.
    Вы, дядюшка вор и разбойник (эта инфа с сайта AIRCON, а не твой ремонт когда-то, где-то)... бывает (да).jpg Может хватить тащить со сторонних ресурсов информацию и пиарится здесь, сдавая её за свои идеи и наработки... вор должен сидеть в тюрьме... вас надо на кол, чтобы другим не повадно было.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Вы, дядюшка вор и разбойник (эта инфа с сайта AIRCON, а не твой ремонт когда-то, где-то)... бывает (да).jpg Может хватить тащить со сторонних ресурсов информацию и пиарится здесь, сдавая её за свои идеи и наработки... вор должен сидеть в тюрьме... вас надо на кол, чтобы другим не повадно было.
    За базар придется ответить. Второй прокол - необоснованное оскорбление, уважаемый Charli.
    Это моя тема, я не первый день в иннете обитаю. Аиркон вымер по неизвестной причине.
    Тут, на форуме веселей, изучаю холодильники и прочую технику.
    Автор цитаты указан. Ccылки нет по местному закону.
    В чем проблема?

    После таких отступлений администратор не разбирается, кто прав, кто виноват.
    Тема удаляется и дело с концом. Таким путем, с Вашей подачи, сгинула тема о необходимости заземления в холодильном оборудовании.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Аиркон вымер по неизвестной причине.
    а ты копируешь посты из его могилы сюда... "изобретатель"...

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    софтстартер.
    Ток в каждой фазе по 10-20А интересовался софтстартерами, тоже дорого.
    Какой софтстартер самый надежный?

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    а ты копируешь посты из его могилы сюда...
    Там не мало ценной информации по кондиционерам, по холодильникам нет.
    Параллельные миры.
    Есть ли тема на этом форуме, которая сейчас открыта?
    - Нету.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...

    У этого кондиционера каждый рабочий цикл охлаждения завершался срабатыванием датчика LP. Я не мог понять, для чего был использован этот способ регулярного вакуумирования. Теперь понял - для облегчения старта, для исключения рывка!
    ...
    Опять ерунду пишешь, эта схема никакого отношения к "мягкому" пуску не имеет. А применяется для лучшго возврата масла из испарителя.
    Я все свои агрегаты делал по этой схеме.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Опять ерунду пишешь, эта схема никакого отношения к "мягкому" пуску не имеет. А применяется для лучшго возврата масла из испарителя. Я все свои агрегаты делал по этой схеме.
    Испаритель в прецизионнике выше уровня картера компрессора на 1м, масло вернется в любом случае. При старте после длительного отстоя, у Liebertа компрессор никогда не хлебанет жидкарь летом.

    Была история на одном преце UNIFLAIR без соленоида, у которого, по иронии судьбы, заклинил в среднем положении EEV. При старте компрессора после длительного отстоя летом, он аж подпрыгивал, такой сильный гидроудар был.

    Есть ли смысл установки доп. соленоида или обратного клапана на трубе нагнетания, возле компрессора - ?
    Возможно клапан внутри компрессора по нагнетанию, не держит?
    Продублировать его.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Была история на одном преце UNIFLAIR без соленоида, у которого, по иронии судьбы, заклинил в среднем положении EEV. При старте компрессора после длительного отстоя летом, он аж подпрыгивал, такой сильный гидроудар был.

    Есть ли смысл установки доп. соленоида или обратного клапана на трубе нагнетания, возле компрессора - ?
    Возможно клапан внутри компрессора по нагнетанию, не держит?
    Продублировать его.
    Поставь четыре, так надежность ещё выше

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Ток в каждой фазе по 10-20А интересовался софтстартерами, тоже дорого.
    Какой софтстартер самый надежный?
    что дорого то? дешевле рваные трубы чинить и заправлять? я ставил ABB PSR и Danfoss MCI и трубы масла МТ64 перестало отрывать..
    Изображения Изображения

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Поставь четыре, так надежность ещё выше
    4 не 4, а 1 дополнительный соленоид или ОК придется установить.
    Шеф дал команду - надо делать.

    IMHO.
    Доп соленоид или ОК в нагнетании не снимет проблему жесткого старта.

    На одном из кондиционеров уже пробовали делать эту доработку 2 года назад.
    Результат.
    В сильный мороз, после длительного отстоя, перестали долбить LP при старте.
    Эту же проблему можно было устранить установкой большего ресивевера и подогревом его в зимнее время или установкой RV+NR, как в EMICON.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33989&page=5

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    что дорого то? дешевле рваные трубы чинить и заправлять? я ставил ABB PSR и Danfoss MCI и трубы масла МТ64 перестало отрывать..
    muravei77, спасибо за подсказку и практический опыт.
    Надеюсь наш шеф, весьма продвинутый, достойный уважения руководитель, увидит эту тему.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Типичная история в прецизионных кондиционерах
    ...то есть сотни аппаратов нуждаются в ремонте? ПРЕЦИЗИОННЫХ? САМ ТО ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ЛЯПНУЛ?...
    А про мягкий пуск забыли?...ты не просо сказочник, ты просто сказочный долбосказочник...

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...А про мягкий пуск забыли?...
    Сгораю от стыда за свое невежество.
    Укажите, пожалуйста, бренд, модель прецизионника и тип устройство мягкого пуска.
    Срок эксплуатации оборудования тоже большую роль играет.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Надеюсь наш шеф, весьма продвинутый, достойный уважения руководитель, увидит эту тему.
    льстец..))

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Почему этот принцип не используют в современных прецизионниках?
    UNIFLAIR, VIBOS за последние 5 лет паялись разов 20! VIBOS -10 шт, все развалились еще в гарантийный срок. За устранением утечки, установкой анаконды, стоит одна и та же причина - жесткий старт. Как решить эту проблему - ?

    Конечно, можно поставить частотник, но это очень дорогое решение.
    Моё личное мнение.
    1, Причина жесткого пуска с одной стороны высокое давление и наличие жидкого газа в картере сбежавшего из испарителя
    2, На выходе из компрессора получается удар по причине, что не куда толкать газ. Как правило короткая труба от компрессора до конденсатора и уменьшенная в толщине стен и диаметре, трубы конденсатора уменьшены в диаметре и объёме до минимума.
    Вот это и есть основная причина. При пуске происходит удар горячего газа. Основная причина это жлобство производителей

    Возможно решение может быть таким. Установить между компрессором и конденсатором расширительный бачок. Скажем так маслоотделитель или что то на подобии. Кольцо из трубы большого диаметра. Встаёт второй вопрос. Куда это ставить. Произведи замеры, подготовься и попробуй. Возможно это и будет решением проблемы
    Это моё личное мнение.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.12.2019, 10:04
  2. Зависимость пуска компрессора от давления в кондиционере?
    от Ма. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:13
  3. Компрессор в прецизионном кондиционере.
    от Tornadoss в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 23:16
  4. Замена компрессора в кондиционере Samsung 24
    от LEO351 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 08:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •