есть решение в uniflair - тандемное включение компрессоров в одном контуре,
доп. планки 2 шт. крепления между компрессорами.
в этом случае вибропрокладки на винтах крепления компрессора не работают, компрессоры стоят жестко, не вращаются при старте. таких тандемом у меня с десяток, каждый год подтягиваю планки,
труба на всасе у них (гайка) не выламывается.
один раз я прозевал протяжку планок в тандеме, выломалась труба на всасе в спиральнике, так что планки играют важную роль.
Вот такие же планки я предлагаю установить в VIBOS между проушинами компрессоров.
В этом случае прокручивание вокруг оси компрессора при старте будет исключено.
Исходя из этой стратегии,
жесткое крепление основания компрессора исключит выламывание трубы на всасе при старте.
Да, будет виброудар на цоколь кондиционера, будет повышенный шум, но в серверной стойки шумят не меньше.
Социальные закладки