Показано с 1 по 20 из 41

Тема: Как облегчить жесткий старт компрессора в прецизионном кондиционере.

Древовидный режим

  1. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Типичная история в прецизионных кондиционерах (UNIFLAIR, VIBOS) со спиральным компрессором - утечка на толстой трубе возле компрессора или на выходе из испарителя.
    При старте компрессор прокручивается, дергается вдоль оси на 7 мм. - выламывает трубу всаса.
    Как исключить рывок при старте компрессора - ?
    Это ж как надо извратиться умом, чтобы все поставить с ног на голову?
    Моск включи.
    Из-за чего проворачивается корпус спирального (поршневого) компрессора?
    ИМХО, только из-за некондиционных, слишком мягких резинок на опорах. Пусковой момент механики.
    И этот проворот никак не связан с давлением газа в нагнетании. От слова совсем.
    Давление нагнетания на винтовых, спиральных и ротационных компрессорах растет более плавно, в отличие от поршневых.

    А трубы рвет из-за недоработок конструкторов, экономящих трубы и убирающих петли.
    Последний раз редактировалось SSA; 07.09.2020 в 11:25.

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.12.2019, 10:04
  2. Зависимость пуска компрессора от давления в кондиционере?
    от Ма. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:13
  3. Компрессор в прецизионном кондиционере.
    от Tornadoss в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 23:16
  4. Замена компрессора в кондиционере Samsung 24
    от LEO351 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 08:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •