Тема: DAIKIN RR71B2W3B - код ошибки E6 (велик ток компрессора).

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию DAIKIN RR71B2W3B - код ошибки E6 (велик ток компрессора).

    DAIKIN RR71B2W3B (фреон R410a) — выпуск 2013г.
    Плата управления: EC0413G
    Kомпрессор: JT90G-P4V1N@K sourse 220-230V 50HZ

    Код ошибки E6 - велик ток компрессора.
    Cтартовый ток - АС 60А (норма в работе 15...17А).
    Компрессор запускается, делает несколько оборотов и останавливается.
    Клина - мычания нет!
    Впечатление такое, что контур перезаправлен в 3 раза больше нормы.

    Причина - частичная потеря емкости (18 мкФ) вместо 68 мкФ.
    Определено измерением емкости DT3343 и заменой на исправный конденсатор.



    Конденсатор алюминиевый в пластиковой оболочке.
    По внешнему виду - исправный, не раздулся.

    Почему вышел из строя конденсатор - ?
    Почему не выбил автомат 30А - ?

    PS
    Допускается ли для диагностики измерять емкость косвенным методом:
    через ток - I= 1.7А, эл.сети 220V, протекающий через конденсатор 25 мкФ/450V.

    В этом случае контролируется пробой под напряжением,
    который не заметит тестер при измерении емкости.

    Калькулятор расчета реактивного сопротивления.
    см. на другом сайте.

    На практике, для исключения появления непериодического кз,
    надо конденсатор втыкать в розетку через лампу 220V/500W.
    При исправном конденсаторе лампа светится в полнакала,
    при пробитом конденсаторе светит по полной.
    При обрыве - не светит совсем.

    Тема, опять будет спрятана в закрома форума или затерта.
    I"m угадал?
    У хол-ка Либхер я обнародовал дефект (потеря емкости разделительного конденсатора),
    выложил на форуме - затерли. Причина - типовой дефект.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Некоторые специалисты в этом случае меняют компрессор и конденсатор.
    Потому что потеря емкости конденсатора - это следствие большого тока компрессора.
    Какое решение правильное - ?

Похожие темы

  1. Daikin RQ71B8V3B, ошибки E3,E4,J2
    от avm7 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 12:37
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 15:50
  4. Неисправность компрессора Daikin на 410
    от Vadon в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 22:26
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 18:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •