DAIKIN RR71B2W3B (фреон R410a) — выпуск 2013г.
Плата управления: EC0413G
Kомпрессор: JT90G-P4V1N@K sourse 220-230V 50HZ

Код ошибки E6 - велик ток компрессора.
Cтартовый ток - АС 60А (норма в работе 15...17А).
Компрессор запускается, делает несколько оборотов и останавливается.
Клина - мычания нет!
Впечатление такое, что контур перезаправлен в 3 раза больше нормы.

Причина - частичная потеря емкости (18 мкФ) вместо 68 мкФ.
Определено измерением емкости DT3343 и заменой на исправный конденсатор.



Конденсатор алюминиевый в пластиковой оболочке.
По внешнему виду - исправный, не раздулся.

Почему вышел из строя конденсатор - ?
Почему не выбил автомат 30А - ?

PS
Допускается ли для диагностики измерять емкость косвенным методом:
через ток - I= 1.7А, эл.сети 220V, протекающий через конденсатор 25 мкФ/450V.

В этом случае контролируется пробой под напряжением,
который не заметит тестер при измерении емкости.

Калькулятор расчета реактивного сопротивления.
см. на другом сайте.

На практике, для исключения появления непериодического кз,
надо конденсатор втыкать в розетку через лампу 220V/500W.
При исправном конденсаторе лампа светится в полнакала,
при пробитом конденсаторе светит по полной.
При обрыве - не светит совсем.

Тема, опять будет спрятана в закрома форума или затерта.
I"m угадал?
У хол-ка Либхер я обнародовал дефект (потеря емкости разделительного конденсатора),
выложил на форуме - затерли. Причина - типовой дефект.