Не, условие номер 1- отсутствие моска у пользователя.
Остальное - следствие.
Не, условие номер 1- отсутствие моска у пользователя.
Остальное - следствие.
и тут у меня случился мини ступор: с одной стороны вроде как надо бежать закрывать газ, но я понятия не имел чего там куда крутить, с другой вроде как и сваливать из помещения вполне здравое решение.
пока я тупил колега таки добрался до балона и закрутил вентиль. оказалось что лопнул шланг, по словам коллеги, скорее всего из за того что заправщики чего то не так сделали с балоном(чего то он объяснял про воду)".
Вот в этом месте одна не увязка. Если лопнул шланг в время работы и пошел пропан, он не загорится. Он смешается сначала с воздухом и только потом начнет очень быстро быстро гореть. П......т так что только тапочки останутся.
Если пошел обратный удар , тогда сам лошара.
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-...medium=desktop а вот и видео взрыва кислородных баллонов.
Когда только начинал ремонтировать холодосы, на переносном посту были силиконовые армированые шланги, при закритии вентиля был хлопок, и огонь пошёл в шланги, благо прозрачные. Сообразил, закрыл вентиля, быстро вынес пост из мастерской и убежал. Но ОК не ставлю, утеделяют конструкцию горелки.