термо кинг v 500 max выдает ошибку pse. в чем дело? инструкций нет.
термо кинг v 500 max выдает ошибку pse. в чем дело? инструкций нет.
Проверь давление в системе, если в норме - проверь датчики давления.
Спасибо за подсказку. Забыл сказать сразу, что такие вещи как давление и проверка датчика была сделана раньше. Проблему я решил.
Озвучь, где собака порылась.
дело в том что датчик у тк работает не вкл-выкл, как у большинства, а имеет сопротивление, меняющееся от давления. датчик только менять, а в наличии в радиусе 1000 км нет. временно поставил переменный резистор, подобрал сопротивление. все работает. правда без контроля вд, но клиенту уж очень надо. возможные последствия объяснил.
здравствуйте! помодите найти описание контролера термо кинг установлен на контейнере работающего еще на фреоне 12.
вот все даные которые удалось вытащить;-THERMOGUARD mc
2073415G01 9127 EAC14587. и еще есть-ли даные по работе кликсонов [термостатов оттайки] там их два один нормали опен другой нормали клоуз. на одном из них есть номер-44-5877 AIRPAX 9125
Фото лучше выложи
Здравствуйте все колеги. Подскажите где взять эл.схемы на термо кинг?
Какие нужны?
я тоже не против гдето нарыть такую инф!!!! Знать бы только где
Доброго времени суток.
Нужна распиновка проводов на пульте управления термокинг v 400 max
Нужна электросхема на Термокинг RD-II
Подкиньте, у кого есть, пожалуйста.
Всё, нашел.
Подскажи где нашел схему.
ща закину схемку, точнее две
всё, закинул, как пройдут проверку, так можно качать.
там 2 схемы rd-2-50 и rd-2-tci-z а вот нужную мне rd-2-50 sr так и не нашел.
вообще, кто-то может сказать что означают эт 2-е буквы sr в термокинговской классификации?
контейнер термокинг csr - 40 - 110 98г.
очень нужны эти расшифровки и коды, желательно на русском языке