Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Напольный кондиционер Vestfrost

  1. #1

    По умолчанию Напольный кондиционер Vestfrost

    Подскажите кто разбирается.
    Напольный кондиционер vestfrost vcm-10b, проработал 4 года, в конце первого года была утечка, её устранили, заправили, и до вчера кондей работал относительно нормально, но вчера началась дичь, при включении охлаждения кондиционер начинал рычать-гудеть-издавать посторонние звуки, как будто умерли подшипники что ли, но при этом исправно холодит. Сегодня разобрал что бы посмотреть, обнаружил что на дне корпуса, там где находится поддон для сбора конденсата, под конденсатором, установлен двигатель PLD61-20, честно не смог разглядеть что к нему подсоединено, т.к. всё так собрано что что бы разобрать, нужно распаивать трубки, собственно попробовал его отключить и все посторонние звуки полностью пропали, и кондиционер стал работать настолько тихо, что даже не слышно компрессор, только шум от потока воздуха, и как кипит фреон, ну и по ощущениям как будто стал лучше холодить.
    Собственно, может кто знает зачем PLD61-20 вообще там нужен, т.к. в той зоне только конденсатор и поддон. Само собой он неисправен, но в нашем маленьком городе его никто не сможет заменить.
    PLD61-20 подключается к плате TLC-DL-YD(M)-ZBV1.0PCB, на контакте куда подключается плюсовой провод написано "HEATLONIZER" (что это непонятно).

  2. #2
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vetalij Посмотреть сообщение
    Собственно, может кто знает зачем PLD61-20 вообще там нужен, т.к. в той зоне только конденсатор и поддон. Само собой он неисправен, но в нашем маленьком городе его никто не сможет заменить.
    Собственно говоря, он же там не сам по себе стоит и шумит! Ведь так?
    Это двигатель вентилятора обдува конденсатора.

    Цитата Сообщение от vetalij Посмотреть сообщение
    Само собой он неисправен, но в нашем маленьком городе его никто не сможет заменить.
    И что теперь?! Приехать сделать?

    Вариантов четыре:
    1. Забить, тем самым убить компрессор.
    2. Кондиционер к мастеру.
    3. Мастера к кондиционеру.
    4. Ищи, меняй сам.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Собственно говоря, он же там не сам по себе стоит и шумит! Ведь так?
    Это двигатель вентилятора обдува конденсатора.
    Вентилятор обдува конденсатора стоит выше.
    Вот примерная схема моего кондиционера.
    Безымянный.png

  4. #4
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Хорошо. Что приводит в действие этот электродвигатель?
    Помпу?
    Последний раз редактировалось ref; 27.08.2020 в 12:17.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Хорошо. Что приводит в действие этот электродвигатель?
    Помпу?
    Не могу сказать, так как он находится под пенопластовым кожухом, возле поддона (там только маленькое отверстие через которое заведён провод питания, и небольшая щелка через которую видно небольшую часть корпуса двигателя с маркировкой). Возможно это и и есть помпа для прокачки конденсата, который будет капать с Конденсатора, но если это так, то двигатель не нужен, так как я использую кондиционер для охлаждения, и контур конденсатора горячий, с него ничего не капает.

  6. #6
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Конденсат собирается на испарителе, помпа подает его на конденсатор, где он испаряется. Пары воды уносятся потоком воздуха за пределы помещения.

    PS. Можешь дальше фантазировать и отключать, по своему усмотрению...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    PS. Можешь дальше фантазировать и отключать, по своему усмотрению...
    А у меня других вариантов, кроме как отключить двигатель, нету. Никто не берётся, в моём городе, ремонтировать напольные кондиционеры.

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Искать запчасть не хотят! Это относительно недорогой ремонт для мастера, а головняка много.
    Найди, поменяют: https://www.bliz.ru/item/50580-Motor...ktsii-dukhovki
    Работа конденсатора без обдува - многократный перерасход электроэнергии, и перегев компрессора без кормального охлаждения системы. Несколько дней хватит, чтобы выкинуть его не свалку - если вентилятор не хотят найти/поставить, с комрессором еще хуже, его точно с гарантией надо делать, то напрягает некоторых.
    Еще небось и фреонн R-407C??? Такого точно у ваших нету!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Искать запчасть не хотят! Это относительно недорогой ремонт для мастера, а головняка много.
    Найди, поменяют: https://www.bliz.ru/item/50580-Motor...ktsii-dukhovki
    Работа конденсатора без обдува - многократный перерасход электроэнергии, и перегев компрессора без кормального охлаждения системы. Несколько дней хватит, чтобы выкинуть его не свалку - если вентилятор не хотят найти/поставить, с комрессором еще хуже, его точно с гарантией надо делать, то напрягает некоторых.
    Еще небось и фреонн R-407C??? Такого точно у ваших нету!
    Вы невнимательно читали тему.
    Этот двигатель не обдувает Конденсатор. На охлаждение конденсатора стоит венитятор-турбина, который без проблем охлаждает контур. Фреон 410.
    Поменять без распайки контура не получится, т.к. нужно много всего снимать, даже компрессор.
    Даже если я его разберу, то спаять уже не смогу, а заправить тем более.

  10. #10
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Нашел эту схему .Она без вашего мотора с низу
    shema-mobilnogo-kondicionera Напольный.jpg
    Видимо у вас помпа для удаления конденсата из поддона не работает . Отключив , вы рискуете "затоплением "под кондиционером
    Изображения Изображения

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Видимо у вас помпа для удаления конденсата из поддона не работает . Отключив , вы рискуете "затоплением "под кондиционером
    Ну конденсата в поддоне я давно не видел, после заправки 3 года назад, если конденсат есть, то его очень мало.

  12. #12
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Нет конденсата - нет проблемы!
    В Днипро мастеров нет...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

Похожие темы

  1. Напольный кондиционер almacom acp-41-h. Зависает
    от Skul в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 14:11
  2. Напольный кондиционер ballu
    от sergeyk_a в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 22:02
  3. Напольный кондиционер QIDI
    от Игорь72 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 10:02
  4. напольный кондиционер YETI
    от виталий петров в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 16:47

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •