Показано с 1 по 2 из 2

Тема: hitachi rac-07ch7 обмерзание (он/офф)

  1. #1

    По умолчанию hitachi rac-07ch7 обмерзание (он/офф)

    День добрый!
    Помогите выявить причину обмерзания внутреннего блока.
    Давление фреона при рабочем кондиционере 4 бара. 22 газ.
    Утечек нет. Компресор работает - 2 крыльчатки крутятся.
    Прозванивал трубный датчик на внутрянке - меняет сопротивлене при изменении температуры.
    Помогите что может быть?
    Серверная...

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Крутая серверная, если 7-ка там обмерзает.
    Для начала помыть как следует наружный и, особенно внутренний блоки.

    Да, две крыльчатки - это что?

Похожие темы

  1. Обмерзание испарителя
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.08.2017, 17:29
  2. Обмерзание испарителя
    от Batonll в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 21:16
  3. Обмерзание
    от fyn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 14:09
  4. обмерзание
    от fyn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 01:33
  5. Обмерзание...
    от Лео в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 16:07