Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Ремонт цифровых коллекторов Testo/Becool

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    26.04.2012
    Сообщений
    25

    По умолчанию Ремонт цифровых коллекторов Testo/Becool

    Есть необходимость ремонта коллекторов
    Testo 550
    Becool BC-EL1
    Hongsen HS-350-A

    Возможно кто-либо обращался к толковым мастерам, имеющим опыт подобного ремонта и даст контакты?

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Присоединяюсь.
    Лежит TESTO 550, проблемы с электроникой, хотелось-бы починить.

  3. #3
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Почистил от флуда!
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  4. #4

    По умолчанию

    Купил в этом году в кувалде Testo 550 .
    Оказался бракованный. Показания на обоих портах разнились.
    На 25 барах погрешность в-1,5 была.
    Три раза отправляли в Тесто.рус
    Конченая шарага. Одни маты на них...
    Калибровали по своему эталону.
    Закончилось тем, что взяли в кувалде такой же подсоединил параллельно и снял на видио показания обоих. Отправили
    им. Эти к-ы только тогда согласились обменять.
    Новый по давлению не врёт, зато термо зонды врут.
    Я из своего опыта в Тесто.рус не кому не посоветую обращаться.
    М-ки ещё те.
    Модератор извини ,но на больную ногу наступили...
    Всем удачи.
    Просьба не банить...
    Последний раз редактировалось ref; 12.09.2020 в 21:10.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий77 Посмотреть сообщение
    Купил в этом году в кувалде Testo 550 .
    Оказался бракованный. Показания на обоих портах разнились.
    На 25 барах погрешность в-1,5 была.
    Три раза отправляли в Тесто.рус...
    Доступна ли калибровка пользователю прибора Testo 550/570
    или только в сервисной программе через Wi-Fi/USB в АСЦ - ?

  6. #6

    По умолчанию

    А как будет заробатывать сц. Если калибровку будут делать не они.?
    Они и откалибровать не смогли.
    С четвёртого раза помёняли. Хотя утверждали, что он откалиброван.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Testo 570 в эксплуатации 7 лет, в общем работал нормально.
    но последние 2-3 года стал зависать, показания не меняются.
    зависание устраняется после обесточивания, уже не напрягает.

    в последнее время появился еще один дефект.
    - в программе EasyKool ложная индикация "выключен прибор",
    хотя связь между прибором и ноутом есть.
    -- шнурок нормальный.
    -- в автономном режиме прибор testo 570 работает нормально.

    надо переустановить программу EasyKool и менять прибор.
    других вариантов нет.

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    26.04.2012
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Сейчас разобрали Бикул, определили тип датчика давления в нём (в Тесто тоже такие), цена на ЧипДип всего 250 руб, будем пробовать менять.
    Называется WPAH01-50, керамический датчик давления50бар\WINSENSOR

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DEP Посмотреть сообщение
    Сейчас разобрали Бикул, определили тип датчика давления в нём (в Тесто тоже такие), цена на ЧипДип всего 250 руб, будем пробовать менять.
    Называется WPAH01-50, керамический датчик давления50бар\WINSENSOR
    Потребуется ли калибровка датчика-?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.09.2013
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Ну что, получилось поменять этот керамический датчик ?

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слава76 Посмотреть сообщение
    Ну что, получилось поменять этот керамический датчик ?
    Пока не удалось заменить датчик,
    купили новый прибор.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Датчик не нашли или просто не стали заворачиваться?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Заморачиваться.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Датчик не нашли или просто не стали заворачиваться?
    Прибору 10 лет, общее состояние - пора купить новый.
    Термодатчики, провода уже потрескались, дисплей треснут, зависают показания иногда.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Testo 570 в эксплуатации 7 лет, в общем работал нормально.
    но последние 2-3 года стал зависать, показания не меняются.
    зависание устраняется после обесточивания, уже не напрягает.

    в последнее время появился еще один дефект.
    - в программе EasyKool ложная индикация "выключен прибор",
    хотя связь между прибором и ноутом есть.
    -- шнурок нормальный.
    -- в автономном режиме прибор testo 570 работает нормально.

    надо переустановить программу EasyKool и менять прибор.
    других вариантов нет.
    Переустановка EasyKool оказалась бесполезна.
    После переустановки Windows 7 в ноуте Testo работает нормально, связь между ноутом и прибором не пропадает. Проверено в течение года.

    Зависания Testo тоже не было в последний год.

    IMHO
    Тесто боится, что выкинут его в утиль, работает хорошо...

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий77 Посмотреть сообщение
    Купил в этом году в кувалде Testo 550 .
    Оказался бракованный. Показания на обоих портах разнились.
    На 25 барах погрешность в-1,5 была.
    Три раза отправляли в Тесто.рус
    Конченая шарага. Одни маты на них...
    Калибровали по своему эталону.
    Закончилось тем, что взяли в кувалде такой же подсоединил параллельно и снял на видио показания обоих. Отправили
    им. Эти к-ы только тогда согласились обменять.
    Новый по давлению не врёт, зато термо зонды врут.
    Я из своего опыта в Тесто.рус не кому не посоветую обращаться.
    М-ки ещё те.
    Модератор извини ,но на больную ногу наступили...
    Всем удачи.
    Просьба не банить...
    У меня с тесто 550,было всё нормально,но не было в меню 32 хладогента, ..дозвонился до тесто рус, и каким-то способом уговорил их добавить мне газ...,тесто русс как оказалось с физ.лицами не работают,только с юр.л...,отправил им тесто..,прибор пришёл и о чудо,в меню появился R32...,но,работа прибора после этого вмешательства изменилась, прибор стал зависать,.. выкл/включ и вроде как и работает,... а вот перегрев стал показыфвать " от балды",..менял датчики, толку нет,...теперь вот лежит тесто,и так-же не знаю к кому обратиться с ремонтом.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
    У меня с тесто 550,было всё нормально,но не было в меню 32 хладогента, ..дозвонился до тесто рус, и каким-то способом уговорил их добавить мне газ...,тесто русс как оказалось с физ.лицами не работают,только с юр.л...,отправил им тесто..,прибор пришёл и о чудо,в меню появился R32...,но,работа прибора после этого вмешательства изменилась, прибор стал зависать,.. выкл/включ и вроде как и работает,... а вот перегрев стал показыфвать " от балды",..менял датчики, толку нет,...теперь вот лежит тесто,и так-же не знаю к кому обратиться с ремонтом.
    Вернуть в АСЦ с претензией - испортили прибор.
    Пусть новый дают или вернут в исходное состояние.

Похожие темы

  1. Диагностика и ремонт TESTO 570.
    от FBT в разделе Курилка
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 16:42
  2. Жулики на цифровых пропусках в Москве.
    от FBT в разделе Юридический отдел
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 20:08
  3. Манометрическая станция Becool
    от Cold_85 в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 10:37
  4. Testo 560 против Testo (550)570
    от airwave в разделе Инструмент
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 14:32

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •