    Здравствуйте. Есть кондиционер КТА1-2-04БУ4 на нём сгорел компрессор ПБ7-1-2. на R12. Как поступить? Компрессор древний, не думаю, что найду такой компрессор. Что можно поставить из современных компрессоров? Как перевести установку на другой фреон? Какое ТРВ поставить? Рассматриваю даже вариант установки такого современного кондиционера с конденсатором водяного охлаждения. Есть вариант поставить секцию с испарителем (подвод холодной воды есть).

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Объемная производительность - 20 м3/в, холодо- 9,5 кВт.

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    если куча таких вопросов то надо идти в магазин по холод оборудованию и там инженгр поможет по месту.
    все это подбирается за 2 минуты в программе данфоса какогонибудь.
    газ конечно взять 410. он самый энергоемкий

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Ну, да.
    410 - наше фсё! А ничё, что он для кондиционирования, а 12:й на холоде был?
    Заодно конденсатор, трв и испаритель поменять.
    Умничать не надо в тех вопросах, которые не знаешь.

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    да ничо. просто в ссср 410 еще не было.
    трв так и так менять. там небось капилярка была. зачем ему трв в кондее то вообще??? к нему ресивер придется городить.
    конд и испаритель то зачем? посчитать систему нельзя совсем, да????

    по факту проще китаеза купить за 12 тыщ и все.
    хзз чо там у него? размеры чтоль не позволяют??

    а чо прям 410 нельзя для холода использовать? я собрал один такой на минус 5 - работает 2 года уже.
    типа дистилированной водой ботинки мыть нельзя?

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Буквосочетание "с конденсатором водяного охлаждения" ни на какие мысли не наводит?
    ИМХО, какая-то судовая холодильная установка.

    индюк, некоторые охлаждают помещение, открыв дверь морозильной камеры.
    Считаешь это правильным?

  7. #7
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    трв так и так менять. там небось капилярка была. зачем ему трв в кондее то вообще??? к нему ресивер придется городить.
    Это не сплит с капой, это промышленный автономный кондиционер. ))

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Да. Это промышленный автономный кондиционер на R12 с конденсатором водяного охлаждения и ТРВ место для компрессора ограничено.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс289 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть кондиционер КТА1-2-04БУ4 на нём сгорел компрессор ПБ7-1-2. на R12. Как поступить? Компрессор древний, не думаю, что найду такой компрессор. Что можно поставить из современных компрессоров? Как перевести установку на другой фреон? Какое ТРВ поставить? Рассматриваю даже вариант установки такого современного кондиционера с конденсатором водяного охлаждения. Есть вариант поставить секцию с испарителем (подвод холодной воды есть).
    Тут варианты выбирать тебе, обычно всё ограничивается финансами.
    Можно отремонтировать старый,
    Можно поставить новый битцер, например 2CES-4, если проблем с 12 нет поменять масло на В5.2. Или перейти на 134,
    Можно и другой кондиционер купить.

  10. #10
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Алекс , обратись к Михаилу
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Тут варианты выбирать тебе,
    Он рядом .Человек может профессионально , осмотреть твой агрегат и посоветовать конкретно что делать

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    https://prado-club.su/forum/index.php?topic=203391.0
    Торкнитесь. Может, не продал ещё.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Здравствуйте. Тема с автономным кондиционером КТА1-2-04БУ4 продолжается. Нашёл оригинальный новый компрессор ПБ7-1-2. Кожухотрубный конденсатор кондиционера очистил. Компрессор новый заправлен маслом под R12. Переводить или нет установку на R134a? Какое поставить ТРВ? На родном трв нет никаких обозначений. Поделитесь пожалуйста советом. Как поступить правильно? Спасибо.

  13. #13

    По умолчанию

    5ПБ7-2-024 R 22 8,6(7396) 3,07 Tо= -15 , Tk= 30
    https://prom.ua/p49408240-kompressor...novki-pb7.html
    Вот инфа по компрессору. Подбери аналогичный на 134м. Единственное, обязательно нужно переделать схему управления и защиты компрессора. ТРВ можно оставить, но лучше поменять

  14. #14

    По умолчанию

    Не забудь кКалл*1,169

Похожие темы

  1. Умер МИНСК-11, 01.78 года выпуска.
    от smv2012 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 19:43
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2020, 07:33
  3. Stinol 110 1995 года выпуска. Не отключается.
    от TheToraa в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 23:28
  4. Indesit sb1670.028 2011 года выпуска
    от крока в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 18:11
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2019, 14:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •