Идентификация двух черных силовых проводов
c одновременной прозвонкой синего и коричневого:
Прозвонка выполнялась на клеммной колодке в щите приточки,
без демонтажа проводов прозваниваемого кабеля:
В результате был сделан ошибочный вывод, что автомат 4А /380V является вводным на ККБ.
В результате при попытке изменения положения проводов было кз и выбил автомат на этаж. Просто чудо, что обошлось без удара при переподключении.
Металлическая крыша, кругом железо.
Мало бы не показалось...
Что не так сделано?
IMHO
Прозваниваемый кабель должен быть очищен от других проводов, во избежание сюрпризов.
В случае эл. наводок прозвонить длинный кабель (более 30м) тестером невозможно.
Тестер показывает галиматью с мелькающими цифрами.
Надо использовать лампу 100W/220V.
крайние фазы не зра перебрасывают , вот я про что.