Тема: Перефазировка при замене ККБ.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Перефазировка при замене ККБ.

    При замене ККБ LESSAR LUQ-C48Y на IGC ICCU-14CNB появилась авария перефазировки.







    Почему появилась авария, если путаница проводов A, B, C исключена - ?
    Авария перефазировки была устранена заменой фаз А и В.

    Почему замена проводов В и С не устранила аварию перефазировки - ?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Идентификация двух черных силовых проводов
    c одновременной прозвонкой синего и коричневого:





    Прозвонка выполнялась на клеммной колодке в щите приточки,
    без демонтажа проводов прозваниваемого кабеля:



    В результате был сделан ошибочный вывод, что автомат 4А /380V является вводным на ККБ.
    В результате при попытке изменения положения проводов было кз и выбил автомат на этаж. Просто чудо, что обошлось без удара при переподключении.
    Металлическая крыша, кругом железо.
    Мало бы не показалось...

    Что не так сделано?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Почему замена проводов В и С не устранила аварию перефазировки - ?
    направление вращения
    авс
    сва
    вса

    какая верно?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    IMHO
    Прозваниваемый кабель должен быть очищен от других проводов, во избежание сюрпризов.

    В случае эл. наводок прозвонить длинный кабель (более 30м) тестером невозможно.
    Тестер показывает галиматью с мелькающими цифрами.
    Надо использовать лампу 100W/220V.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    направление вращения
    авс
    сва
    вса
    какая верно?
    Для компрессора достаточно перекинуть два любые провода.
    Для внешнего блока требуется перебрать все 3 варианта сочетаний фаз.

  6. #6

    По умолчанию

    крайние фазы не зра перебрасывают , вот я про что.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    крайние фазы не зра перебрасывают , вот я про что.
    Если заранее известно, расположение А и С, то путаница исключена.
    Как правило, неизвестно расположение трех фаз.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Что не так сделано?
    Неуместно при установке нового ККБ экономить на старом силовом проводе, отходившем 10 лет.
    Надо было промегерить провод 1КV.

    Хотя бы из подручных средств:


Похожие темы

  1. термостат K59-S2775 к замене
    от JDmitry в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 19:12
  2. Небольшой отчетик о замене
    от Alexholod в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 11:58
  3. Коллеги, вопрос по замене компрессора.
    от Goff в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 18:07
  4. Нужна помощь по замене испарителя
    от Равиль 32 в разделе LG
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 09:31
  5. антикислотник при замене компрессора
    от shipa в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 19:36

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •