Тема: Как соединить блоки, если у них разные колодки?

  1. #21
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Лет десять назад, мож и больше, коллега по работе (другой участок, другой профиль) приобрел инвертор!!! (в то то время!!!). Стали ставить (спальня), выгнули трубы вправо, и тут выясняется, что гайки почти упираются в стену. Увести блок еще правее еще хуже, гайки в стене оказываются. Увести влево, дальше кровати хозяин не соглашается. Сошлись на компромиссе (супруга тоже участвовала), гайки в 10-ти см от стены, предлагали срезать, но аргумент (жены) поставил все на место. Ладно, смонтировали. Предупредили о невозможности демонтажа с последующим монтажом. Ага? Ага! Счас...
    Проходит несколько лет, они затеяли ремонт. Естественно, внутренний блок мешает, подвесить нет возможности, на подставку не соглашаются, пришлось снимать. Конечно же, по гайкам пошли утечки. А ведь предупреждали!!! Конечно же, гайки вырезали, все работает, уж сколько лет. Но... Объясняли на доступном же языке, не монтажники "поставил-свалил", коллеги все ж.. Так то вот ...
    Думаю, у всех специалистов есть что по-рассказать что-нить интересное, не все только считают это нужным. Да и зачем это...

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    А также тех кто с умным видом развальцовывает под внутренним блоком и потом добавляют и поют про 10-15% допустимой утечки.Вот это СПЕЦЫ.
    Если руки сидеть мешают, то где бы не развальцовывал, будет "допустимая утечка".

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    19.08.2020
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение


    Это сеть -Линия , нейтраль .S- приходящий сигнал с внутреннего на плату наружного .По внутреннему нужно смотреть клемную колодку и плату .И возникает вопрос- внутренник точно от той же модели как и наружник ?
    Блоки одной модели. Куплены комплектом.

  4. #24
    Новичок
    Регистрация
    19.08.2020
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    вилка на внутрянке есть?
    Вилка есть.

  5. #25
    Новичок
    Регистрация
    19.08.2020
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение


    Это сеть -Линия , нейтраль .S- приходящий сигнал с внутреннего на плату наружного .По внутреннему нужно смотреть клемную колодку и плату .И возникает вопрос- внутренник точно от той же модели как и наружник ?
    На внутреннем блоке колодка для четырёх проводов и обозначена 1-2-3-4

  6. #26
    Новичок
    Регистрация
    19.08.2020
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Фото значительно упростило-бы решение вопроса.
    6BEBF9F5-1ACF-4E2D-99A5-E8F62D56E86B.jpeg

  7. #27
    Новичок
    Регистрация
    19.08.2020
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Внешний блок фото колодки 30C942FC-8224-4D08-9A6A-2A9C99DB4263.jpeg

  8. #28
    Новичок
    Регистрация
    19.08.2020
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pahom Посмотреть сообщение
    L.N,S c платой в наружном блоке; 1.2.3.4. с управлением с внутреннего блока. Подключить можно если конечно компрессор не инвентор.
    Вопрос поставлен не можно или не можно.
    Я не Разрешения прошу. Я спрашиваю конкретно, КАК подключить.
    Что значит компрессор инвертор/не инвертор?
    Комплект покупался точно не инверторный.

  9. #29
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artan Посмотреть сообщение
    Внешний блок фото колодки 30C942FC-8224-4D08-9A6A-2A9C99DB4263.jpeg
    У меня есть устойчивые подозрения что блок инверторный.
    Внутри просматривается электронная плата которой в обычном кондиционере нет.

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Artan, встречный вопрос.
    Если подключить наушники в электрическую розетку, можно будет слушать любимую музыку?
    В неинверторном кондиционере управление аналоговое, т.е. есть или нет питающего напряжения на соответствующем проводе.
    В инвертором - цифровое, т.е. ДВА микропроцессора (в наружном и внутреннем блоках) обмениваются между собой цифровой информацией и на ее основании микропроцессор наружного блока включает и выключает компрессор, вентилятор и регулирует их обороты.
    А теперь сами ответьте, КАК совместить несовместимое.

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    У меня есть устойчивые подозрения что блок инверторный.
    Внутри просматривается электронная плата которой в обычном кондиционере нет.
    У меня даже и подозрений нет, а есть уверенность на 146%.
    На старт-стопе, холодном, три клеммы - нейтраль, питание и земля; на теплом - пять: нейтраль, земля, вкл. компрессора, вкл. четырех ходового и вкл. вентилятора.
    Здесь на наружном блоке - питание, нейтраль и межблочная связь. Земля обозначается по другому (для тех, кто не знает).

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artan Посмотреть сообщение
    Блоки одной модели. Куплены комплектом.
    Куплены, зуб даю, в каком-нибудь Эльдорадо? Это их фишка - впарить некомплект.
    Блоки одной модели обозначаются одинаково (буквы и цифры совпадают).
    Иногда, у некоторых производителей, маркировка внутреннего и наружного блоков отличается буквами ПЕРЕД цифрами производительности.
    А вот маркировка после цифр производительности должна совпадать.

  13. #33
    Новичок
    Регистрация
    19.08.2020
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    artan, встречный вопрос.
    если подключить наушники в электрическую розетку, можно будет слушать любимую музыку?
    в неинверторном кондиционере управление аналоговое, т.е. есть или нет питающего напряжения на соответствующем проводе.
    в инвертором - цифровое, т.е. два микропроцессора (в наружном и внутреннем блоках) обмениваются между собой цифровой информацией и на ее основании микропроцессор наружного блока включает и выключает компрессор, вентилятор и регулирует их обороты.
    а теперь сами ответьте, как совместить несовместимое.
    я понял!) я попал на форум преподавателей. уж больно много учителей собралось.
    а вопрос относился к профессионалам, которые помогут решить нестандартный вопрос, а не учить теории.
    начну сначала. педагогов прошу не беспокоится.
    в магазине куплен не инверторный комплект сплит-системы.
    при монтаже выяснилось, что колодки на блоках разные.
    на внутреннем четыре клеммы, на наружном три. заземляющий контакт не учитываем.
    соответственно обозначены 1-2-3-4 и l-n-s.
    на фото это видно.
    монтажник отказался соединять блоки сигнальным кабелем ссылаясь на их несовместимость.
    магазин утверждает, что продан правильный комплект и монтажник не разобрался.
    вопрос - как соединить эти блоки?
    если, допустим, прав магазин и есть возможность правильного соединения.
    или как доказать несовместимость блоков магазину, если прав монтажник?
    фото колодок магазину не аргумент, уже отсылал.
    а для преподавателей теории, типа ssa, отправлю фото наружнего блока, по внешнему виду которого они уверенно определят инверторный он или нет.
    и, кстати, существуют способы, и уже давно применяются, передачи информации по электрическим сетям общего пользования. так, что можно и музыку послушать.
    но сейчас не об этом.
    если есть на этом форуме люди, умеющие читать и правильно понимать текст, прошу помочь.
    если нет, так нет. не тратьте своё и мое время на словоблудие.
    есть конкретный вопрос, нужен конкретный ответ. уточнения по существу предоставлю.
    заранее спасибо всем откликнувшимся!

  14. #34
    Новичок
    Регистрация
    19.08.2020
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Куплены, зуб даю, в каком-нибудь Эльдорадо? Это их фишка - впарить некомплект.
    Блоки одной модели обозначаются одинаково (буквы и цифры совпадают).
    Иногда, у некоторых производителей, маркировка внутреннего и наружного блоков отличается буквами ПЕРЕД цифрами производительности.
    А вот маркировка после цифр производительности должна совпадать.
    В М-Видео.
    Блоки по обозначениям на наклейках совпадают.

  15. #35
    Новичок
    Регистрация
    19.08.2020
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    У меня есть устойчивые подозрения что блок инверторный.
    Внутри просматривается электронная плата которой в обычном кондиционере нет.
    Как точно определить инверторный он или нет?

  16. #36
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Снимите верхнюю крышку наружного блока и сфотографируйте плату.

  17. #37
    Новичок
    Регистрация
    19.08.2020
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Снимите верхнюю крышку наружного блока и сфотографируйте плату.
    Позже смогу. Блок не рядом.

  18. #38

    По умолчанию

    а на внутрянке схему на крышке или крышечке клеммника?

  19. #39
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    ктото на заводе пошутил и подсунул не тот блок))
    так-то в мануале должно быть четко описано какой провод куда ->> первый уровень защиты от дурака.

  20. #40
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artan Посмотреть сообщение
    или как доказать несовместимость блоков магазину
    Очень просто это доказывается . Если во внутреннем блоке у вас 1, 2, 3, 4 + заземление ТО ТАКОЕ же расположение должно быть и в наружном блоке .Чтоб монтажники не ломали голову какой провод и куда присоединить .ИЛИ это ДОЛЖНО быть указанно в технической инструкции по эксплуатации и установке. Можете готовить иск к магазину , если они не подключат вам эти блоки Или пусть меняют

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как соединить блоки, если у них разные колодки?
    от Artan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 12:39
  2. Разные блоки.
    от Chairman72 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2020, 18:00
  3. Внутренний и внешний блоки разные. Как совместить?
    от Shepard в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 14:42
  4. собрать разные блоки
    от sklis в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:43
  5. Можно ли подсоединить разные внутренний и внешний блоки кондиционера
    от Parapeci в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 13:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •