    кто встречал и как монтировал , производитель позиционирует как прибор в серверную но как это работает с зимним комплектом ? просто если делать монтаж по схеме , управление по фазе то зимний комплект , а именно подогрев картера компрессора идёт лесом так как нет питания , вот и вопрос как оснащенные зимним комплектом модели люди ставят в серверные с этим блоком ротации ...

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Что-то в мануале совсем другие функции этого девайса.

  3. #3

    По умолчанию

    что вы имеете в виду под другими функциями , прибор для ротации с выходами под аварийное отключение по пожарке , функцией расширения возможностей - под термостат , температурным контролем исправности блоков , и ротацией , + выводы аварийной сигнализации о неисправности блоков . суть вопроса как делать монтаж блоков с зимним комплектом под ротацию с этим устройством , если это устройство управляет блоками по фазе ! а для нормальной работы зимнего комплекта с подогревом картера нужно постоянное питание блока для работы подогрева картера компрессора когда блок не используется ..... кто использовал данный девайс и как выходили из положения ..... поправлюсь не производитель позиционирует как прибор в серверную , а в описании на некоторых сайтах торгующими урк в описании встречал что отлично себя зарекомендовал для работы в серверных , в мануале этого нет как нет и про зиму ....

  4. #4
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    А независимо запитать подогрев нельзя ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    а независимо запитать подогрев нельзя ?
    тут ситуация , когда поставщик доработанных зимним комплектом блоков снимит с себя гарантийные обязательства при внесении изменений в схему , отдельно запитать это реле на обогрев картера что-бы отключать подогрев когда компрессор работает + термостат контроля температуры внешнего воздуха , меня просто интересует кто встречался на монтажах с урк-2т и зимним комплектом и как выходили из ситуаций ... в нашем случае будем использовать вместо урк-2т так-как монтаж уже произведён !!! автоматическое устройство управления кондиционерами ccm-33 управление по ик связи

  6. #6
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    у дайкинов есть похожий девайс срк-*м -согласователь работы кондиционеров на 2 или 3 кондера -ставится в серверных где правильно подобраны рабочий и резервный кондиционеры , основная задача ротация и контроль при аварии включения резервного блока с сигнализацией о наличии аварии .сработка аварии по превышении заданной аварийной температуре (отдельный термостат) . при наличии дежурного персонала можно обойтись и без данного девайса ,просто рабочий ставишь на 19 гр. а резервный на 21 гр. и проверка раз в день есть авария или нет.

  7. #7

    По умолчанию

    По поводу установки и применения устройства ротации кондиционеров УРК-2Т и зимнего устройства адаптации кондиционера ЭРКО-01 Вы можете проконсультироваться у партнеров Балтик-Спутник (Москва)

  8. #8

    По умолчанию

    Если есть вопросы по УРК-2Т обращайтесь, рад буду помочь...
    P.S. порядка 40 шт. смонтировал...

  9. #9

    Злость

    Цитата Сообщение от Фирдавс Посмотреть сообщение
    Если есть вопросы по УРК-2Т обращайтесь, рад буду помочь...
    P.S. порядка 40 шт. смонтировал...
    Доброго дня.
    К этому устройству на контакты 1-2 и 3-4 подцепил стробо лампы (оповещать об аварии кондиционеров), уставки t1 23, t2 25, t3 50, d1 5, d2 5, h 3.
    Разные танцы (отключение автомата одного из кондиционеров, высокая уставка на любом из кондиционеров, нагрев датчика на испаритель от устройства, выводил в аварию один из кондиционеров с его остановкой, но приходящим напряжением, откидывал питание на компрессор наружного блока) не приводят к миганию ламп. На каждых проверках выжидал до 30 минут. Что не так? Почему не работает как я ожидаю? Предположил, что там реле, но они оба не прозваниваются при аварии кондиционера.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Инструкцию читай,там нормально разомкнутые контакты.Размыкаются при аварии.

  11. #11

    По умолчанию

    Сорок лет работаю с различными злектро- и радиоприборами и за все это время не встречался с более бестолковым, вредным и абсолютно не нужным устройством. Непонятно, за что их пюбят владельцы серверных?

  12. #12
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Сорок лет работаю с различными злектро- и радиоприборами и за все это время не встречался с более бестолковым, вредным и абсолютно не нужным устройством. Непонятно, за что их пюбят владельцы серверных?
    Значится банкиры у нас глупые , если покупают и устанавливают в серверных данные девайсы уже 10 лет.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    ... с более бестолковым...
    Будьте добры, проясните, что же в нем бестолкового?

  14. #14

    По умолчанию

    Умные банкиры......... В деньгах разбираются, в технике....

  15. #15

    По умолчанию

    Помогите пожалуйста достался УРК 2Т от Lessar (если это имеет какое-то значение ) нехочет пускаться при включении постоянно щелкает пусковыми реле. Какое должнобыть сопротивление у датчиков температурных?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maco777 Посмотреть сообщение
    Какое должнобыть сопротивление у датчиков температурных?
    Все три накрылись или как?

  17. #17

    По умолчанию

    А можно полный список бестолковых устройств и приборов, а так же инструмента, оборудования и профессий уже заодно.

  18. #18

    По умолчанию

    А вот за этим - к Задорнову.......

  19. #19

    По умолчанию

    есть подозрение что они неисправны

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maco777 Посмотреть сообщение
    есть подозрение что они неисправны
    нонсенс конечно!Точной инфы у меня нет ,запись давнишнию нашёл что 10кОМ при 23 но откуда взялась не помню,если наврал парни поправят я думаю