Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Toshiba RAS-13SKVR-E - ошибка 00_11 (неисправен датчик Холла - W02).

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Toshiba RAS-13SKVR-E - ошибка 00_11 (неисправен датчик Холла - W02).

    Кондиционер: Toshiba RAS-13SKVR-E.
    В эксплуатации около 10 лет (пластик пожелтел), но в работе был мало, судя по идеально чистому испарителю, крыльчатке и фильтрам. Кондиционер вышел из строя лет 5 назад, после этого не эксплуатировался.

    Дефект:
    Мигает operation, при повторном включении вентилятор ВБ сразу переходит на максимальную скорость 10 сек. и отключается на 5 сек.

    Снова включается на 10 сек., потом издает звук.сигнал и вновь
    лампа operation мигает (5 раз в сек.).
    Код ошибки 00-11.

    Двигатель:
    PH200-240V
    AFS-220-20-4AR

    Датчик Холла неисправен, не дает импульсы при приближении магнита:
    W02
    6BB6

    Что делать - ?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Допускается ли замена датчика W02 / 6BB6 на другой датчик - W32 / 8lU7,
    демонтированный с двигателя SSA512T081 от кондиционера MHI SRK 35ZJPS.
    По внешнему виду, по габариту, датчики абсолютно одинаковы.
    По характеристикам - неизвестно.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Самодиагностика.
    На ПДУ нажимаем кнопку Check направляем пульт на ИК приемник и
    прокручиваем кнопками вверх/вниз (таймера на пульте).



    Как только замигают все кнопки, смотри № ошибки на пульте.
    Код ошибки на ПДУ : 00 и 11.

    11 - The indoor fan motor or its circuit is defective.
    11 - внутренний двигатель вентилятора или цепь дефектная.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    I"m, хранитель Секретов, как долго провисит "сладкая" тема,
    прежде чем будет спрятана в закрома для Мастеров,
    подальше от жадных клиентов-радиолюбителей - ?

    PS
    I"m, не поверите, я этого кондиционера в глаза не видел - чистое гадание по фото.
    Вернее видел, в виде кучи железок, которая уехала далеко.
    Тема продублирована на других форумах.
    Можно прятать.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Да, действительно секрет... полишинеля.
    С каких это пор сервис-мануал на тошибу стал секретным? есть в свободном доступе.
    Искать только надоть уметь.

  6. #6
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Как хорошо что есть такие ресурсы, которые никогда не будут доступны доширачникам и жлобоклиентам.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...С каких это пор сервис-мануал на тошибу стал секретным?
    есть в свободном доступе...
    Согласно мануала, все просто - замена двигателя.
    В данном случае идет речь о замене датчика Холла -внутри двигателя.
    Об этом много разговоров, но ничего конкретного.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Согласно мануала, все просто - замена двигателя.
    В данном случае идет речь о замене датчика Холла -внутри двигателя.
    Об этом много разговоров, но ничего конкретного.
    Ты не поверишь.это давно известно.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Ты не поверишь.это давно известно.
    Судя по этому форуму, доступному рядовым сервисникам. Аналог датчика W02, не найден, либо информация умалчивается.
    Datasheet в сободном доступе есть.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Ты не поверишь.это давно известно.
    Страшная тайна АКМ и наименования датчиков Холла c маркировкой W02 - W32:







    Правильно ли указано наименование оригинала W02 и аналога - W32 датчика Холла - ?
    В чем у них отличие, несмотря на то, что внешне очень похожи - ?

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Датчик Холла W32 аналог - A3144 обнаружен в FGL:

    Цитата Сообщение от vovik_ua Посмотреть сообщение
    спасибо AleksScrew
    датчика я не нашел в украине, Allegro Microsystems A3240, нет у нас его
    а аналог http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-...b-536997920418
    A3144 подошел, работает

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=25380

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    I"m, хранитель Секретов, как долго провисит "сладкая" тема,
    прежде чем будет спрятана в закрома для Мастеров,
    подальше от жадных клиентов-радиолюбителей - ?

    PS
    I"m, не поверите, я этого кондиционера в глаза не видел - чистое гадание по фото.
    Вернее видел, в виде кучи железок, которая уехала далеко.
    Тема продублирована на других форумах.
    Можно прятать.
    Отчет.
    Гадание с датчиками Холла прошло успешно.
    Кондиционер работает нормально.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 19:11
  2. Датчик Холла в двигателе RPG20D
    от PashaGray в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 17:03
  3. Датчик Холла в RPG20D
    от PashaGray в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 05:32
  4. датчик холла
    от SVN777SVN в разделе Samsung
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 10:24