несколько раз мне ставили задачу - изменить скорость вентилятора выше или ниже штатной.
лучшее решение для уменьшения расхода воздуха - шиберение. но иногда шиберение не допускается, один раз был установлен симисторный регулятор, появившийся гул устроил заказчика.

подбор аналога к датчику холла (w02) на двигателе вентилятора toshiba навел на мысль,
а не использовать ли вместо униполярного датчика биполярный и наоборот - ?

процессор, контролирующий скорость вентилятора по импульсам датчика холла,
выдаст большее или меньшее напряжение, скорость вентилятора изменится.
что из этого получится -?

Некоторые процессоры глупые, им достаточно подать меандр 20 мс, и авария не появится.
А некоторые процы умные, с BLDC двигателями, они честно отрабатывают обратную связь, и при уменьшении кол-ва импульсов от датчика Холла, увеличивают напряжение управления вентилятором. В этом случае униполярный датчик вместо биполяра, увеличит скорость вентилятора.