Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: Упала производительность только морозильн камеры двухкамерн. холодильника. KGV33NW20

  1. #1

    По умолчанию Упала производительность только морозильн камеры двухкамерн. холодильника. KGV33NW20

    Здравствуйте,

    Холодильник Bosch KGV33NW20

    Резко выросла температура только в морозильной камере, термометра нет, но продукты из "стеклянных"
    превратились в мягкие.

    В холдильной камере изменений температуры нет.

    Регулировка температуры осуществляется сразу для обеих камер, по температуре холодильной (2°С -> 8°С)
    Всегда, 7 лет, стояла 8°С, и в морозилной камере была очень низкая температура.
    Сейчас, в морозильной камере, продукты охлажденные, но не замороженные.

    При снижении регулировочной температуры до 2°С, продукты в морозильной камере заморозились, а холодильная поверхность в холодильной камере покрылась инеем.

    В этом режиме он работал почти не выключаясь. У нас стоит страшная жара, в этом режиме не стал оставлять, вернул назад на 8°С.

    Незадолго до этого снимал с компрессора полиэтиленовый лоток для конденсата.
    Он защелкивается на верхней крышке компрессора, и назад я его защелкнул легким ударом киянки по доске, полженной сверху на полиэтиленовый лоток. (Сообщаю на случай, если это имеет значение. Делал так раньше.)

    Помогите пожалуйста разобраться с причиной неисправности.

    Спасибо.
    Последний раз редактировалось ref; 14.08.2020 в 19:43.

  2. #2
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Можно предположить потерю производительности компрессора или утечку холодильного агента.
    Это облегчает ситуацию?
    В Бельгии кто-то ремонтирует холодильники?
    Мастер на месте определит дефект и скажет точно.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Можно предположить потерю производительности компрессора или утечку холодильного агента.
    Разве это может распространяться только на одну камеру?
    (Вторая работает как зверь. При установке регулятора на 2°С холодильная поверхность почти сразу покрылась инеем.)

  4. #4
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Гадать бесполезно!
    Может быть проблема с клапаном, электронным модулем...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Гадать бесполезно!
    Может быть проблема с клапаном,
    Нет в этой модели клапана...

  6. #6
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
    Нет в этой модели клапана...
    Пардон... Тогда только #2
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexandr R Посмотреть сообщение
    Регулировка температуры осуществляется сразу для обеих камер, по температуре холодильной (2°С -> 8°С)
    Скажите пожалуйста, есть ли у этого холодильника сервисные настройки распределения мощности между камерами, которые я мог случайно сбить, копаясь вокруг компрессора?

    Компрессор ведь один. Где именно "решается" что в одной камере +8°C, а в другой -18°C?

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexandr R Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, есть ли у этого холодильника сервисные настройки распределения мощности между камерами, которые я мог случайно сбить, копаясь вокруг компрессора?
    нет.

  9. #9

    По умолчанию

    Понятно, спасибо.

    Проясните пожалуйста также по второй части моего вопроса.
    За счет чего в системе с одним компрессором и с одним контуром в одной камере +8°C, а в другой -18°C?
    Это не может быть только из-за размера испарителя, иначе, в холодильной камере, даже маленький, он всегда был бы покрыт инеем.

    P.S. Как правильно называется то, что я назвал "холодильная поверхность" (часть задней стенки холодильной камеры, позади которой находится испаритель)?

  10. #10
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexandr R Посмотреть сообщение
    За счет чего в системе с одним компрессором и с одним контуром в одной камере +8°C, а в другой -18°C?
    Это не может быть только из-за размера испарителя, иначе, в холодильной камере, даже маленький, он всегда был бы покрыт инеем.
    Думаю сейчас предостаточно информации в сети, чтобы в двух словах не рассказывать азы работы холодильника.
    Начать с температур включения и отключения хоть автоматикой, хоть электроникой, компрессора...

  11. #11
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexandr R Посмотреть сообщение
    Проясните пожалуйста также по второй части моего вопроса.
    Про Google в Брюсселе слыхали?
    Хоть зачитайся!
    Или тебе индивидуально разжевать?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexandr R Посмотреть сообщение
    Где именно "решается" что в одной камере +8°C, а в другой -18°C?
    постепенно он решается
    зови мастера , причины тебе назвали.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    зови мастера
    Мне Ref сказал что в
    в Бельгии ни кто его ремонтировать не станет!
    С восклицательным знаком.
    Зачем звать?

  14. #14

    По умолчанию

    В этом режиме он работал почти не выключаясь. У нас стоит страшная жара, в этом режиме не стал оставлять, вернул назад на 8°
    Страшная жара это какая окр. темп. ?
    Имхо , протереть решетку кондесатора от пыли , отодвинуть от стены холодильник , обратить внимание на состояние уплотнительной резины , ,, нет ли щелей при закрытии дверей , .

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Страшная жара это какая окр. темп. ?
    Температура воздуха была +34-37°C. В помщении, минимум на 10 градусов выше.
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    протереть решетку кондесатора от пыли...
    Я знаю основные правила эксплуатации холодильников, и разумеется все их выполнил. Он работал в непрерывном режиме из-за жары, из-за того, что морозильник был наполнен "теплыми" продуктами, а так же он морозил обе камеры вместо одной.

  16. #16

    По умолчанию

    В теме про канадский холодильник, автору многократно советовали " выключить от сети и размораживать Двое суток."
    Скажите пожалуйста, что именно происходит при размораживании в течении двух суток.

  17. #17
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    B21CL80SNS - 4-дверный холодильник French Door с увеличенной глубиной, система No Frost (при исправной работе оттайка не требуется) - потому такая рекомендация.
    KGV33NW20 - простейший холодильник со статическим охлаждением. Морозилку необходимо оттаивать в ручную, в холодильнике плачущий испаритель.
    Общего у них два слова "Bosch" и "холодильник"... Все иное несравнимо!

    PS. Холодильнк другой купил?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    B21CL80SNS - 4-дверный холодильник French Door с увеличенной глубиной, система No Frost (при исправной работе оттайка не требуется) - потому такая рекомендация.
    То есть, два дня требуется только для качественной разморозки? Единственная причина?


    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    KGV33NW20 - простейший холодильник со статическим охлаждением. Морозилку необходимо оттаивать в ручную, в холодильнике плачущий испаритель.
    Общего у них два слова "Bosch" и "холодильник"... Все иное несравнимо!
    Почему ты постоянно отвечаешь на вопросы, которые я не задавал?
    Сообщение от ref
    Alexandr R, прими как данность - сгнил твой холодильник...
    И, полагаю, в Бельгии ни кто его ремонтировать не станет!
    Сколько ему лет?

  19. #19
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexandr R Посмотреть сообщение
    То есть, два дня требуется только для качественной разморозки? Единственная причина?
    Конструктивно испарители B21CL80SNS (а их два) находятся за теплоизолирующими конструкциями. Потому и нужно 1,5 - два дня для оттайки. Раньше не успевает. И требуется эта процедура только при неисправной автоматической системе оттайки. К твоему случаю это ни каким краем!

    Цитата Сообщение от Alexandr R Посмотреть сообщение
    Почему ты постоянно отвечаешь на вопросы, которые я не задавал?
    Отчего ты пытаешься поставить знак равенства на совершенно разные, по конструкции, холодильники?
    Что напрягает?

    PS. В сервис обращался?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Что напрягает?
    Чел все никак не может смириться с утверждением что относительно молодой холодильник надо выбросить и купить новый (такой же одноразовый).
    Alexandr R, не нами придуманы принципы "общества потребления", современная техника служит 5-7 лет и проектируется так чтобы последующий ремонт был невозможен.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 04:09
  2. Упала производительность холодильной камеры Gorenje K357/2MELA
    от ipigar в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 21:38
  3. охлаждение верхней камеры холодильника samsung RL34EG*
    от Redli в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 18:20
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 21:01
  5. работа морозильной камеры у холодильника Liebherr CT 3306
    от meja в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 19:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •