1. Если нет регулирования, это не значит что оно не бывает. В штатах в большинстве случаев зимы теплые, и там на мелкую дроч (мрт чиллера на гелиевый компрессор и оборудование это дроч) могут тупо даже реле не поставить на вентилятор. Вангую там еще и фрикул мог быть приколхожен.
2. Мы везде частотники ставим на вентиляторы. Даже на чиллера для мрт, коих собрано было около 40 штук.
3. Отсутствие плавного регулирования это скорее бомж вариант, который выбирается суммой итого, а не здравым смыслом. Я тут недавно посмотрел чиллер с эрв, ступенчатыми вентами и микроканалами без ресивера...адская дрочепня в работе при низких уличных температурах.