Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Правильно ли я сделал наружный испаритель?

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    13

    По умолчанию Правильно ли я сделал наружный испаритель?

    Есть ли разница у наружнего испарителя где вход и выход?
    Фото по ссылке:
    https://drive.google.com/file/d/1aQ0...ew?usp=sharing
    Изображения Изображения

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    вход и выход припаяны трубкой шестеркой ( из морозилки и на компрессор)

  3. #3
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    "Сетка" каналов испарителя соответствует выходу холодильного агента из испарителя. По надписям сделано наоборот.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tomass Посмотреть сообщение
    Есть ли разница у наружнего испарителя где вход и выход?
    Есть, оратор ниже верно написал, сетка является своего рода докипателем и газ именно до него дойдет не сразу.
    Все наоборот надо перепаять

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Ох спасибо, ну я дебил, думаю че не морозит нихрена