На одном из форумов был обнародован метод поиска утечки в VRV cистеме по запаху (МАФ газ, меркаптан).

Предлагаю для обсуждения более дешевый метод по поиску утечки фреона.
Аналог МАФ газа - оксид селена (SeO2) .

Источник селена - селеновый выпрямитель, диод, например, 5ГЕ200 или аналогичный. Эти диоды использовались в умножителях УН8.5/25, которые были установлены в ламповых цветных телевизорах. Старики помнят стойких неприятный запах гнилой редьки, исходящий из пробитого умножителя. Телемастер с порога чуял запах денег, т.к. в те времена УНы были в дефиците.

Получение оксида селена.
Разобрать цилиндр диода, он наполнен алюминиевыми дисками с напылением селена. Для диагностики достаточно использовать 3 диска. Для получения оксида селена требуется T>+400С
"Оксид селена(IV) SeO2 - белые блестящие кристаллы с полимерной молекулой (SeOsub>2)sub>n , tпл. 350°С. Пары имеют желтовато-зеленый цвет и обладают запахом гнилой редьки Легко растворяется в воде с образованием H2SeO3."

Технология.
Диски положить в медную трубку, соединенную с магистралью через кислотный фильтр.
Место, где лежат диски, разогреть строительным феном до +500С.
Дунуть через эту трубку фреон.
Фреон быстро охладит трубку, отбросит диски на кислотный фильтр, SeО2 улетит в магистраль.

Диагностика холодильного контура.
1 - закрыть порты внешнего блока VRV, убедиться, что утечка в магистрали либо во внутр. блоках.
2 - собрать фреон во внешний блок
3 - выключить с ПДУ все внутр. блоки, убедиться, что утечка в тонкой трубе или в одном из внутренних блоков и толстой трубе
4 - если выяснилось, что утечка в тонкой трубе, то загнать в тонкую трубу газ с запахом и пройти по корридору и помещениям.
ЕЕV должны быть все закрыты, приточка/вытяжка отключена, окна и двери закрыты.
После локализации утечки, стравить газ, промыть жидкарем.

Метод не опробован. Критические замечания приветствуются.