Когда выливается 150кг аммиака, я знаю что делать. Бежать как можно дальше и как можно быстрее. уж очень душистый запах и кумар после него аж скакать хочется. Установка работающая на 150 кг аммиака охлаждает камеру как минимум 25-30 тонн колбасы. несколько сот кг там даже никто не заметит.
cекретная методика поиска:
1 - визуально определить масляное пятно.
2 - обезжирить пятно
3 - ткнуть носом течеискатель в место, где было масло:
- сюрпризы монтажа:
вальцовка, ниппель, утечка по резьбе сбросника,
- сюрпризы от производителя:
свищ на трубе, на вентиле на порту, ротолоке, вибрирующих элементах гидравлики , на штанах в конденсаторе, на калаче за обечайкой, на всасе компрессора.
конденсатор алюминиевый (сектор) в чиллере carrier течет, так его меняют, а не паяют.
где еще утечки бывают?
пузыри фэри - лучший поисковик утечки с точностью до "муллиметра".
А вот тут ты не прав.
Чтоб кондиционер работал, надо не тебе, а сидящему в этом кабинете. И это его проблемы со всеми вытекающими.
Вообще-то тему в мусорку. Надумано все это.
Сколько смонтировали мультизон с 2005-го - ни у одной нет утечек при нормальном монтаже и опрессовке.
Утечка появляется только когда Джамшут-Равшан закрутят саморез в трассу.
так и было: там на чердаке стояла целая гребенка вентилей для распределения аммиака по камерам. часть была неподключена и заглушена. но накануне один вентиль разглушили для подключения трубопровода, его по ошибке и крутанул компрессорщик поутру, причем пришел туда еще не переодетый и без противогаза. когда понял что случилось, наощупь сам закрыл вентиль и благополучно свалил по лестнице))))
а в это время коллектив колбасного цеха лихорадочно выяснял, кого их них среди выскочивших нет. определились - василий из vip-обвалки, там обрезал мяско с лучших полутуш. двое компрессорщиков одевают противогаз, берут с собой третий, и вперед, по коридорам кобасного цеха. примерное расположение комнат представляют. по-очереди открывают двери, заглядывают, нигде никого. наконец находят этого васю - он даже не догадывается, что без противогаза до выхода ему уже не добежать. его дверь плотно закрыта, и он проблем не испытывает. хлопцы вбегают в его каморку, протягивают ему противогаз, кричат через сиз: - одевай, и бегом отсюда!
вася от неожиданности даже нож выронил: - что, простите?
старший приподнимает свой противогаз: - одевай и быстро отсюда!
обошлось без жертв.
простите за оффтоп.
Мне тоже довелось на аммиаке поработать, безопаснее и лучше на фреоновом и спокойнее.
Ну да, ну да...
Тему в мусорку, потому что она не соответствует регламенту, прописанному производителем.
И свищ в трубе магистрали тоже никогда не бывает и кислоты в контуре тоже не может быть.
Но это же все есть в реальной жизни сервисника.
И датчиков по низкому давлению для R410 с уставкой минус 0.3 Bar в знаменитых брендах DAIKIN и MITSUBISHI ELECTRIC тоже не может быть, по определению: