Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 99

Тема: Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Сгоревшей компрессор завтра сфоткаю. Раньше тут на этом агрегате стоял Дорин. Если мне его покажут тоже сфоткаю.
    Так тут проходной двор, и концов не найдешь, какой компот там образовался.

    А промыть можно и R22

  2. #62

    По умолчанию

    Хорошо если этот компот в осадок не выпал на выходе из конденсатора.

  3. #63
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Если знаешь подскажи пожалуйста?
    Совет вам дали . Скачать фреон , слить масло , продуть систему по контурам .И заправить по норме масло и фреон .
    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Эрв прикрывает подачу и срабатывает защита по маслу из-за низкого давления.
    Возможно (если масло норма ) проблема в масляном фильтре .

  4. #64

    По умолчанию

    Для диагностики работы там надо час) и опыт)

  5. #65

    По умолчанию

    Масло должно быть такое.
    https://bmholod.com.ua/p57024610-maslo-bitzer.html
    Но никак не 32е. Одна из причин образования масляной пробки.

  6. #66
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Чё т никто не вспомнил о причинах невозврата масла...

  7. #67

    По умолчанию

    У него фреон и тот не проходит, а ты про масло.

  8. #68
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Да вроде наладили. Слили много масла. Заправили побольше фреона и пока работает. Наблюдаем. Но вроде датчик давления масла не туда прикрутил. Думаю с торца к плюсу подсоединить

  9. #69
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Слили много масла. Заправили побольше фреона
    Что на момент работы показывал глазок ? Пена ? Или жидкарь ?

  10. #70
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Жидкарьского показал

  11. #71
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    К эрв труба подходит горячая. Градусов 60 примерно. Конденсатор воздушного охлаждения может из-за этого. Я же не знаю как он до меня работал

  12. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    К эрв труба подходит горячая. Градусов 60 примерно.
    А должна не более 30...35 градусов.

  13. #73
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Эрв наверно слишком много открыто вот и льёт наверно

  14. #74

    По умолчанию

    либо плохо конденсируется
    температура выхлопа компрессора какая?

  15. #75
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Эрв наверно слишком много открыто вот и льёт наверно
    а перегрев ты не померял и не знаешь льёт или нет?)) и переохлаждение в студию. а конденсатор то чистый кстати?

  16. #76
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Конденсатор воздушного охлаждения может из-за этого
    Ребята уже все написали .Посмотри , чистый ли конденсатор .Ну и давление по высокому и по низкому , если можно в студии озвучить .

  17. #77
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    По высокому 18 и 20 бар бывает. По низкому от 2.5 до 3 бар

  18. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    По высокому 18 и 20 бар
    для 22 это где-то 45 -50 конденсации , после включения вентиляторов давление сильно падает?

  19. #79
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Вентиляторы там постоянно работают

  20. #80

    По умолчанию

    Был вопрос на предыдущих страницах. Оба конденсатора одинаково прогреваются или один горячий а второй холодный? Было указано что вход в оба горячий. Возможно газ идёт через один конденсатор. Тогда всё ясно. 18-20 бар на высоком это многовато, а на всасе 2,5-3 как бы маловато. ЭРВ скорее всего прикрыто. Я считаю причину нужно искать в конденсаторах, один возможно не работает или может быть налет на трубах из за чего происходит плохой теплообиен.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    от Якуб в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 21:26
  2. Samsung SR-S20FTD : появился свист
    от KpacaBec в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:57
  3. Чилер для лазера
    от holl в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:39
  4. Свист в масляном ресивере
    от Leonid_102 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 17:52
  5. бирюса-6 свист после ремонта
    от SashBats в разделе Бирюса
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 13:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •