Хорошо если этот компот в осадок не выпал на выходе из конденсатора.
Для диагностики работы там надо час) и опыт)
Масло должно быть такое.
https://bmholod.com.ua/p57024610-maslo-bitzer.html
Но никак не 32е. Одна из причин образования масляной пробки.
Чё т никто не вспомнил о причинах невозврата масла...
Да вроде наладили. Слили много масла. Заправили побольше фреона и пока работает. Наблюдаем. Но вроде датчик давления масла не туда прикрутил. Думаю с торца к плюсу подсоединить
Жидкарьского показал
К эрв труба подходит горячая. Градусов 60 примерно. Конденсатор воздушного охлаждения может из-за этого. Я же не знаю как он до меня работал
Эрв наверно слишком много открыто вот и льёт наверно
либо плохо конденсируется
температура выхлопа компрессора какая?
По высокому 18 и 20 бар бывает. По низкому от 2.5 до 3 бар
Вентиляторы там постоянно работают
Был вопрос на предыдущих страницах. Оба конденсатора одинаково прогреваются или один горячий а второй холодный? Было указано что вход в оба горячий. Возможно газ идёт через один конденсатор. Тогда всё ясно. 18-20 бар на высоком это многовато, а на всасе 2,5-3 как бы маловато. ЭРВ скорее всего прикрыто. Я считаю причину нужно искать в конденсаторах, один возможно не работает или может быть налет на трубах из за чего происходит плохой теплообиен.
Социальные закладки