Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 99

Тема: Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист

    Чилер на двух контурах по одному компрессору. По два конденсатора на один компрессор. На одном установили новый компрессор. Эрв издаёт свистящий звук. В смотровом стекле эрв пена церкулирует. На втором контуре так же пена, но свистка нет. Дозу заправки не знаю. Агрегату лет 8, а может и больше. Компрессоры менялись раньше. Там где установлен новый компрессор заметил еще такую хрень. После запуска труба на входе в оба конденсатора как положено нагревается. Спустя минуты три на втором конденсаторе на входе остывает. Пробовали заправить больше фреона и менять головы эрв. Эффекта ноль. По программе открытие и закрытие эрв проверял.

  2. #2
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Давление по низкому контуру ? По высокому ? Фирма ? Модель ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Давление по низкому 1.5, 1,7. По высокому 12, 13 бар. Старый компрессор bitzer 6g-40.2-40p там свиста в трв нет. Новый компрессор bitzer 6ge-40y-40p. Эрв данфосс ets50в. Фреон 22

  4. #4
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Фирма ? Модель ?
    Название Чиллера ,модель ?

  5. #5

    По умолчанию

    фреона мало

  6. #6
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Пробовали заправить больше фреона и менять головы эрв. Эффекта ноль
    Фильтра фреоновые меняли ?

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Эрв данфосс ets50в.
    на самом ЭРВ вроде есть стекло... что там?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Меняли

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Пена белая

  10. #10
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    фреона мало
    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Давление по низкому 1.5, 1,7. По высокому 12, 13 бар.
    Если судить по давлению, однозначно мало. И останавливается уже по защите.
    Но вот по теплоносителю вопрос!!! Циркуляция как??? Нормальная? Или так себе? Вопрос не праздный, ведь при плохом теплосъеме в теплообменнике при нормальной заправке симптомы будут похожие.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Ещё эксперимент проводили. Отключали вентиляторы на конденсаторе. У старого компрессора давление быстро растёт до 26 бар. Больше не рисковал. На новом компрессоре попробовали отключать венты. Давление растёт медленно и максимум до 17.5 бар

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Там где старый компрессор заправлено два баллона. Такой проблемы нет. Эрв издаёт пульсирующий звук, но пена тоже присутствует на смотровом. В новый компрессор закачал три с половиной баллона. Свист есть в эрв. И как уже писал труба на входе во второй конденсатор остывает. Сколько ещё фреона туда вливать? И как определить дозу заправки?

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Ещё эксперимент проводили. Отключали вентиляторы на конденсаторе. У старого компрессора давление быстро растёт до 26 бар. Больше не рисковал. На новом компрессоре попробовали отключать венты. Давление растёт медленно и максимум до 17.5 бар

  14. #14
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Эрв издаёт пульсирующий звук,
    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    пена тоже присутствует на смотровом.
    Вот тебе и ответ - никакое ТРВ, а тем более ЭРВ не любят паро-жидкосткой фракции хладагента. Что им регулировать-то???
    В смотровом должна быть только жидкость, на две трети заполненная, или на половину, но жидкость. Только тогда ТРВ (ЭРВ) будет работать корректно. Иначе никак!!!

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Согласен! Но какая причина может быть? И как узнать нужную дозу фреона?

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    И как узнать нужную дозу фреона?
    ты лично видел, чтобы эта установка работала раньше нормально? сколько обьём ресивера?
    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    В новый компрессор закачал три с половиной баллона. Свист есть в эрв. И как уже писал труба на входе во второй конденсатор остывает. Сколько ещё фреона туда вливать? И как определить дозу заправки?
    а ПГ то какой? ты заправляешь пока свистеть не будет? так скоро станешь беднее... на компрессор))

  17. #17

    По умолчанию

    Почему конденсатор один холодный? При пуске понятно все трубы нагреваются. При работе один конденсатор остывает, следовательно лишний фреон может залечь в конденсаторе жидким. Большая вероятность что конденсатор поймал грязь и не пропускает фреон через себя. Возможно и масляная пробка ( хотя мало вероятно) возможно туба заросла грязью. Бывали такие ситуации когда на выходе из конденсатора образовывается налет в виде серой или чёрной пасты.
    Почему меняли компрессор, причина не исправности какая?

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Компрессор меняли, потому старый застучал по неизвестной причине. Я приехал на место когда уже поставили новый компрессор и маслоотделитель. Фильтры поменяли.

  19. #19

    По умолчанию

    Скорее всего по этой причине и идет пена. С одной стороны как бы газа мало, с другой заправлено много и залегает жидким в в не рабочем конденсаторе. Своего рода накопитель жидкости.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Что такое ПГ? Перегрев?

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    от Якуб в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 21:26
  2. Samsung SR-S20FTD : появился свист
    от KpacaBec в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:57
  3. Чилер для лазера
    от holl в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:39
  4. Свист в масляном ресивере
    от Leonid_102 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 17:52