Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 99

Тема: Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист

    Чилер на двух контурах по одному компрессору. По два конденсатора на один компрессор. На одном установили новый компрессор. Эрв издаёт свистящий звук. В смотровом стекле эрв пена церкулирует. На втором контуре так же пена, но свистка нет. Дозу заправки не знаю. Агрегату лет 8, а может и больше. Компрессоры менялись раньше. Там где установлен новый компрессор заметил еще такую хрень. После запуска труба на входе в оба конденсатора как положено нагревается. Спустя минуты три на втором конденсаторе на входе остывает. Пробовали заправить больше фреона и менять головы эрв. Эффекта ноль. По программе открытие и закрытие эрв проверял.

  2. #2
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Давление по низкому контуру ? По высокому ? Фирма ? Модель ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Давление по низкому 1.5, 1,7. По высокому 12, 13 бар. Старый компрессор bitzer 6g-40.2-40p там свиста в трв нет. Новый компрессор bitzer 6ge-40y-40p. Эрв данфосс ets50в. Фреон 22

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Эрв данфосс ets50в.
    на самом ЭРВ вроде есть стекло... что там?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Пена белая

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Пена белая
    да долей фреона.
    в стекле одна прозрачная жидкость должна быть

  7. #7
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    фреона мало
    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Давление по низкому 1.5, 1,7. По высокому 12, 13 бар.
    Если судить по давлению, однозначно мало. И останавливается уже по защите.
    Но вот по теплоносителю вопрос!!! Циркуляция как??? Нормальная? Или так себе? Вопрос не праздный, ведь при плохом теплосъеме в теплообменнике при нормальной заправке симптомы будут похожие.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Там где старый компрессор заправлено два баллона. Такой проблемы нет. Эрв издаёт пульсирующий звук, но пена тоже присутствует на смотровом. В новый компрессор закачал три с половиной баллона. Свист есть в эрв. И как уже писал труба на входе во второй конденсатор остывает. Сколько ещё фреона туда вливать? И как определить дозу заправки?

  9. #9
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Эрв издаёт пульсирующий звук,
    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    пена тоже присутствует на смотровом.
    Вот тебе и ответ - никакое ТРВ, а тем более ЭРВ не любят паро-жидкосткой фракции хладагента. Что им регулировать-то???
    В смотровом должна быть только жидкость, на две трети заполненная, или на половину, но жидкость. Только тогда ТРВ (ЭРВ) будет работать корректно. Иначе никак!!!

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    И как узнать нужную дозу фреона?
    ты лично видел, чтобы эта установка работала раньше нормально? сколько обьём ресивера?
    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    В новый компрессор закачал три с половиной баллона. Свист есть в эрв. И как уже писал труба на входе во второй конденсатор остывает. Сколько ещё фреона туда вливать? И как определить дозу заправки?
    а ПГ то какой? ты заправляешь пока свистеть не будет? так скоро станешь беднее... на компрессор))

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Ещё эксперимент проводили. Отключали вентиляторы на конденсаторе. У старого компрессора давление быстро растёт до 26 бар. Больше не рисковал. На новом компрессоре попробовали отключать венты. Давление растёт медленно и максимум до 17.5 бар

  12. #12
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Фирма ? Модель ?
    Название Чиллера ,модель ?

  13. #13

    По умолчанию

    фреона мало

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Ещё эксперимент проводили. Отключали вентиляторы на конденсаторе. У старого компрессора давление быстро растёт до 26 бар. Больше не рисковал. На новом компрессоре попробовали отключать венты. Давление растёт медленно и максимум до 17.5 бар

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Сергей Р, а это тебе ни о чем не говорит?
    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Ещё эксперимент проводили. Отключали вентиляторы на конденсаторе. У старого компрессора давление быстро растёт до 26 бар. Больше не рисковал. На новом компрессоре попробовали отключать венты. Давление растёт медленно и максимум до 17.5 бар
    Давление нагнетания (конденсации взаимосвязано) на отключённом наполовину конденсаторе будет расти в два раза быстрее, чем на полном конденсаторе.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Слил с компрессора масло. Включил, уровень масла поднялся выше нормы. Снова слил. И так несколько раз. Получается в системе было очень много масла. Второй конденсатор на входе стал теплее, больше стал нагреватся. После запуска в окне трв появляется жидкий фреон и труба, которая подходит к трв тёплая. Через минуты две или 3 в окне трв появляется пена и в этот момент труба перед трв остывает. В смотровом окне ресивера жидкий фреон внизу немного присутствует

  17. #17
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    И так несколько раз.
    Возможно ЭТО и является причиной "забитого" конденсатора

  18. #18
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Получается в системе было очень много масла
    Как с избавлением от излишков масла в системе ?

  19. #19
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Пробовали заправить больше фреона и менять головы эрв. Эффекта ноль
    Фильтра фреоновые меняли ?

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Меняли

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    от Якуб в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 21:26
  2. Samsung SR-S20FTD : появился свист
    от KpacaBec в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:57
  3. Чилер для лазера
    от holl в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:39
  4. Свист в масляном ресивере
    от Leonid_102 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 17:52
  5. бирюса-6 свист после ремонта
    от SashBats в разделе Бирюса
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 13:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •