Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 99

Тема: Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Тип масла - ?
    Буквы и цифры, точно.
    R22 бывает с минералкой и с синтетикой.
    Может быть, коктейль получился.
    И, что?
    Специально смешивают минералку с синтетикой для улучшение свойств. Например битцеровское В5.2 , смесь минерального масла с АВ.

  2. #42
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Если в голове есть разум, сделаешь так как надо. если нет то и при пайке трубы можно пожар устроить и могут баллоны взорваться.
    Как надо?
    Инструкция есть?
    На улице сейчас жарко (R141 кипит при +32С /101325Pa) - промыл, продул и спи спокойно.

  3. #43

    По умолчанию

    А если нет в наличии R141. Я по Казахстану его даже в прайсах не видел.

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Фильтры:https://ibb.co/K2m3Lz6
    https://ibb.co/HVcrXx7
    Масло такое заливали https://ibb.co/mRhdMmm

  5. #45

    По умолчанию

    судя по фильтру там больше 30 кг может быть.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Фильтры:https://ibb.co/K2m3Lz6
    https://ibb.co/HVcrXx7
    Масло такое заливали https://ibb.co/mRhdMmm
    И кто вам только такое масло посоветовал, это же РОЕ. А раньше там точно не было такого типа масло. Была минералка или АВ, или их смесь.
    Или всё-таки изначально компрессора шли с РОЕ?
    Всё увидел, заменили на новые компрессора с РОЕ. Решили испытать судьбу, повезет или не повезет.

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Уточню. Напишу

  8. #48
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Получается в системе было очень много масла
    Как с избавлением от излишков масла в системе ?

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Один контур работает. Со второго все стравили, с ресивера хлопья белые повылетали от давления. Это скорее всего от того, что одно масло с другим смешалось. Азотом продули. Вакуумируем. На рабочем контуре теперь надо эрв настроить. Эрв прикрывает подачу и срабатывает защита по маслу из-за низкого давления. Если знаешь подскажи пожалуйста?

  10. #50

    По умолчанию

    Судя по моделям компрессоров рассчитаны работать на 404,407,507,22. Следовательно в обоих используется масло синтетика. Первый должно быть немец, второй эмигрант из Китая. Единственное что не посмотрел с масляным насосом или нет. С насосом 68, без 32. Кто и что наливал большой?

  11. #51

    По умолчанию

    http://mtt-cold.com/products/bitzer-6g-402y Бывший
    http://osk-group.org/kompressory-bit...0p-134453.html установленный

    Вот ссылки на компрессора

  12. #52
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Не понял. Что такое большой?
    Мы когда начали работать старый компрессор bitzer 6g-40.2-40p уже пахал. Его с какого то другого агрегата сюда кто то до нас установил и запустил. Там была утечка, мы устранили. На втором контуре требовалась замена компрессора, так как старый застучал. Поставили мы новый bitzer 6ge-40y-40p. И вот потом пошла история на которую я создал тему. Организация купила нам масло. Не знаю пока с чего именно решили именно это масло. Завтра уточню. Слили старое масло, залили новое, заправили фреоном и понеслась...

  13. #53

    По умолчанию

    Надо не сыль на интернет, а фото шильдиков старого и нового компрессора.
    Часто в жёлтом кружке написана заводская марка масла.

  14. #54
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Фото агрегата, компрессоров и ресивера
    https://ibb.co/HF7vxyy
    https://ibb.co/qj33ND1
    https://ibb.co/mJFdkpV
    https://ibb.co/jV1vQtS
    https://ibb.co/DCcGNkv

  15. #55
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Фотки компрессоров:

    https://ibb.co/khYqKVk
    https://ibb.co/5K6Xk7P

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Не понял. Что такое большой?
    Мы когда начали работать старый компрессор bitzer 6g-40.2-40p уже пахал. Его с какого то другого агрегата сюда кто то до нас установил и запустил. Там была утечка, мы устранили. На втором контуре требовалась замена компрессора, так как старый застучал. Поставили мы новый bitzer 6ge-40y-40p. И вот потом пошла история на которую я создал тему. Организация купила нам масло. Не знаю пока с чего именно решили именно это масло. Завтра уточню. Слили старое масло, залили новое, заправили фреоном и понеслась...
    Не большой, а бывший

  17. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Фотки компрессоров:

    https://ibb.co/khYqKVk
    https://ibb.co/5K6Xk7P
    На фотках оба компрессора с маслом РОЕ, оба германца, 06.2011 и 07.2019.
    А эта откуда информация
    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Старый компрессор bitzer 6g-40.2-40p там свиста в трв нет. Новый компрессор bitzer 6ge-40y-40p. Фреон 22
    А фреон точно был 22?
    от сгоревшего компрессора есть шильдик?
    Возможно такой вариант, что изначально было масло В5.2, а когда меняли компрессор на другом контуре, могли поменять масло РОЕ BSE32 в компрессоре, на масло В5.2

  18. #58
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Что значит откуда информация? Которые сейчас компрессоры работают вот я их фоткал

  19. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Якуб Посмотреть сообщение
    Что значит откуда информация? Которые сейчас компрессоры работают вот я их фоткал
    Это кто писал? "Старый компрессор bitzer 6g-40.2-40p там свиста в трв нет. Новый компрессор bitzer 6ge-40y-40p. Фреон 22" Раз буквы Y, значит масло В5.2 не совместимое с РОЕ.
    Ещё раз повторю шильдик с горевшего компрессора можешь посмотреть?

  20. #60
    Пользователь
    Регистрация
    07.08.2020
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Сгоревшей компрессор завтра сфоткаю. Раньше тут на этом агрегате стоял Дорин. Если мне его покажут тоже сфоткаю.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чилер. Электронное трв (эрв) издаёт свист
    от Якуб в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 21:26
  2. Samsung SR-S20FTD : появился свист
    от KpacaBec в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:57
  3. Чилер для лазера
    от holl в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:39
  4. Свист в масляном ресивере
    от Leonid_102 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 17:52
  5. бирюса-6 свист после ремонта
    от SashBats в разделе Бирюса
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 13:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •