Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Проблема с Dixxel XC650C

  1. #1

    Злость Проблема с Dixxel XC650C

    Всем добрый день!

    Есть централь с двумя компрессорами Bitzer
    Контроллер Dixxel XC650C. На контроллере горит два индикатора квадратика нагрузки "1" и "2", ошибок никаких нет, но при этом работает только второй компрессор.
    Фото прилагаю.
    Управляющий сигнал запуска компрессора 24В, который идет на контактор только на втором выходе, LOAD2 на схеме. Схему выходов прикладываю.
    На LOAD1 напряжения нет и первый компрессор не включается, хотя индикатор первой нагрузки на дисплее горит. Если поменять местами провода на контактах LOAD1 и LOAD2 будет соответственно работать только первый компрессор.
    Пробовали вешать компрессоры на LOAD3 LOAD4, в включать их в настройках. Проблема таже: индикаторы квадратики "3" "4" горят, на напряжения на управляющем проводе нет. Получается "рабочий" только второй выход.

    В чем может быть проблема? Это неисправность контроллера или может что-то не так с настройками?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    А у Вас 24 В идет только на релейные цепи или и на питание контроллера тоже?
    Я вижу, что он должен запитываться 12В.
    Может, из-за этого проблема и возникла?

  3. #3

    По умолчанию

    Питание проверили 12В все верно.
    А управляющий сигнал на катушку контактора неверно написали. Он 220 вольт

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    А вход фазы на всех клеммах: 17, 19, 21, 22?

  5. #5

    По умолчанию

    как вариант контакт релюшки кончился

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    как вариант контакт релюшки кончился
    Сразу на трёх? Да ещё при коммутации контакторов, а не силовой нагрузки? Эт вряд ли.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    А вход фазы на всех клеммах: 17, 19, 21, 22?
    Так два выхода должны работать, там 17 соединён с 19 на плате, а 21 с 22

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Сразу на трёх? Да ещё при коммутации контакторов,
    вскрытие покажет
    видел как на коммутации катушки клапана релюшка дохла.

  9. #9

    По умолчанию

    А входы аварий ID1 ID2? Активированы?
    Компрессоры с разгрузчиками?

  10. #10

    По умолчанию

    здесь всё как обычно начинается с начала.
    сколько было похожих ситуаций, рассуждения
    начинаются чуть глубже, чем надо, т. к. по умолчанию
    людям с практикой начальные элементарные вещи под
    сомнения не ставятся.
    в результате этого, авторитетные пасаны напрягают извилины не в том месте
    а то получается что всё есть, но ничего нет, или диксель по ошибке перепутал и
    пустил в оборот единственный контроллер с искусственным интеллектом, которому
    надоело работать



    Цитата Сообщение от бобр Посмотреть сообщение
    а входы аварий id1 id2? активированы?
    компрессоры с разгрузчиками?
    в этом случае была бы авария

  11. #11
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Иногда бывает вот так
    008.jpg
    Конкретно в этом случае сгорела катушка на клапане разгрузки.

  12. #12
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Сразу на трёх? Да ещё при коммутации контакторов, а не силовой нагрузки?
    А что мешает, да хоть контролькой, проверить наличие сигнала на выходе??? Ц-шкой (мультиметром) лучше. А ведь всяко бывает... Проверь!

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон92 Посмотреть сообщение
    ...
    Пробовали вешать компрессоры на LOAD3 LOAD4, в включать их в настройках. Проблема таже: индикаторы квадратики "3" "4" горят, на напряжения на управляющем проводе нет. Получается "рабочий" только второй выход...
    А напряжение на клеммы 21 или 22 подовали ?
    Релюшки в контроллере проверяются легко, если ли напряжение на катушке. бывает, что переключающий "транзитор" не работает.

  14. #14

    По умолчанию

    Большое спасибо всем за ответы!
    Вскрытие показало, что сдохли все релюшки, кром одной - второй)). Пересадили со старого одно реле на первый номер и с ней завели.

Похожие темы

  1. Электронный контроллер XC650C
    от SindroM в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 11:42
  2. контроллер Dixell xc650c ошибка LA2
    от Валера72 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 17:19
  3. контроллер Dixell XC650C. Ошибка А14
    от fdcom в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 17:57
  4. Dixell XC650C завис
    от Александр_Л в разделе Dixell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 09:46
  5. Замена Eliwell 4180 на Dixell xc650c
    от Serj_tnt в разделе Контроллеры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 16:46

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •