Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Проблема с Dixxel XC650C

Древовидный режим

  1. #1

    Злость Проблема с Dixxel XC650C

    Всем добрый день!

    Есть централь с двумя компрессорами Bitzer
    Контроллер Dixxel XC650C. На контроллере горит два индикатора квадратика нагрузки "1" и "2", ошибок никаких нет, но при этом работает только второй компрессор.
    Фото прилагаю.
    Управляющий сигнал запуска компрессора 24В, который идет на контактор только на втором выходе, LOAD2 на схеме. Схему выходов прикладываю.
    На LOAD1 напряжения нет и первый компрессор не включается, хотя индикатор первой нагрузки на дисплее горит. Если поменять местами провода на контактах LOAD1 и LOAD2 будет соответственно работать только первый компрессор.
    Пробовали вешать компрессоры на LOAD3 LOAD4, в включать их в настройках. Проблема таже: индикаторы квадратики "3" "4" горят, на напряжения на управляющем проводе нет. Получается "рабочий" только второй выход.

    В чем может быть проблема? Это неисправность контроллера или может что-то не так с настройками?
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Электронный контроллер XC650C
    от SindroM в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 11:42
  2. контроллер Dixell xc650c ошибка LA2
    от Валера72 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 17:19
  3. контроллер Dixell XC650C. Ошибка А14
    от fdcom в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 17:57
  4. Dixell XC650C завис
    от Александр_Л в разделе Dixell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 09:46
  5. Замена Eliwell 4180 на Dixell xc650c
    от Serj_tnt в разделе Контроллеры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 16:46

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •