    По умолчанию Реле контроля фаз DPA51CM44 - принцип работы и доработка.

    Реле контроля фаз dpa51cm44 - принцип работы.

    На выходе dpa51cm44 контакты реле:
    11-12 (nc) - замкнут в обесточенном состоянии dpa51cm44 и при обрыве любой из фаз l1, l2, l3.
    При обрыве l1 светится зеленый, желтый аварийный не светится.
    При обрыве l2 или/и l3 не светятся оба индикатора, авария не регистрируется.

    Контакт разомкнут (авария) при путанице l1, l2, l3 в любом сочетании.
    При этом светится желтый и зеленый индикаторы.

    11-14 (no) - инверсия состояния 11-12(nc).

    Заключение.
    Реле контроля фаз dpa51cm44 отслеживает перефазировку
    (путаницу l1, l2, l3 в разных сочетаниях),
    но при обрыве одной или нескольких фаз l1, l2, l3 аварийный сигнал не появляется.

    Для устранения эгого недостатка надо установить дополнительно 3 реле,
    соединив их контакты с 11-12 (nc) dpa51cm44.

    В чем я не прав - ?

  2. #2
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Поставь РНПП-311М и успокойся.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Поставь РНПП-311М...
    Какая надежность у РНПП-311М - ?

    Я как-то раз купил на радиорынке реле контроля превышения напряжения 220V отечественного производства. Сверху все было солидно, когда открыл коробку - очень удивился отвратительному качеству ручных паек. Пожалел, что купил это устройство.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Тема возникла после посещения ККБ DANTEX:



    Cветятся две аварии:
    1 - просадка напряжения сети
    2 - перенапряжение сети

    При реальном стабильном напряжении сети 390V
    при включенном и выключенном компрессоре.

    Интересно, как может появиться перенапряжение сети выше 390V - ?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    В инструкции - должен быть контроль пропадания фазы.



    В реале - нет.
    Может быть, мой модуль дохлый - ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Поставь РНПП-311М и успокойся.
    может ты имел ввиду РНПП-301.Я только эти ставлю-проверено временем работают отлично

  7. #7
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    может ты имел ввиду РНПП-301.Я только эти ставлю-проверено временем работают отлично
    Думал предложить его сначала, но отложил пока. На 311-й уже не смотрит, куда ему 301-й. Но 301-й полностью защищает компрессор, ну, кроме кривых рук!!! Ставил не много лет за десять, но работают. 311-е, особенно "М", те хуже, как повезет. Пришедшие с оборудованием (Ариада в основном, были Кифато, но реже намного) менялись частенько в течении первых пару лет. А вот из закупленной партии на замену не менял еще. (Статистика 7 лет). Зависит от партии, и дохнут там входные конденсаторы. Ремонт этого девайса - отдельная тема.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Думал предложить его сначала, но отложил пока. На 311-й уже не смотрит, куда ему 301-й. Но 301-й полностью защищает компрессор, ну, кроме кривых рук!!! Ставил не много лет за десять, но работают. 311-е, особенно "М", те хуже, как повезет. Пришедшие с оборудованием (Ариада в основном, были Кифато, но реже намного) менялись частенько в течении первых пару лет. А вот из закупленной партии на замену не менял еще. (Статистика 7 лет). Зависит от партии, и дохнут там входные конденсаторы. Ремонт этого девайса - отдельная тема.
    Заключение.
    DPA51CM44 - неисправен.

    В исправном чиллере UNIFLAIR задействованы контакты (NO) - 11-14.
    В нормальном режиме эксплуатации чиллера,
    катушка выходного реле в реле контроля фаз постоянно запитана,
    контакты 11-14 замкнуты.

    Исправное реле контроля фаз DPA51CM44 контролирует:
    1 - обрыв каждой из фаз L1, L2, L3,
    2 - все варианты путаницы фазировки.

    Причина неисправности реле контроля фаз:
    Уменьшилась емкость балластных конденсаторов X2 330нФ/275V - 2 шт. и
    электролитов 10 мкФ/50V - 2 шт, 4.5 мкФ/50V - 3 шт.

    Допускается ли установка INT69G вместо POWER PROTECTOR HYJ-IV в ККБ DANTEX-?


Похожие темы

  1. EMICON ED.A 341 D.К - принцип работы РДК.
    от FBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 24.02.2021, 09:34
  2. Клапан KMV 432 на Атланте:принцип работы
    от vadixx в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 05:15
  3. Расскажите пожалуйста принцип работы
    от Алексей444 в разделе Вопрос
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 19:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 15:01
  5. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •