Тема: Carier Supra 850 MT не запускаются вентеляторы на испарителе

  1. #1

    По умолчанию Carier Supra 850 MT не запускаются вентеляторы на испарителе

    Большой испаритель на 3 вентилятора во второй зоне ближе к концу машины не запускаются совсем. Где капать. Предохранители на плате все целые.

  2. #2

    По умолчанию

    Контактор проверь, идёт на него напряжение или нет. Отсюда и копай.
    Вот инструкция http://almarka.ru/rukovodstvo-carrie...t-850mt-950mt/
    У меня на русском должна быть но на бумаге.

  3. #3

    По умолчанию

    Ищи откуда и как идёт команда или нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Ищи откуда и как идёт команда или нет.
    Спасибо. Нашел. В релейной плате не уходил сигнал на запуск второго блока. Водичка.

  5. #5

    По умолчанию

    Но при этом умер еще и генератор на 220. Как его проверить? какие сопротивления на обмотке статора и ротора?

  6. #6

    По умолчанию

    Проверь выдаёт напряжение или нет. Проверь все контакты и щётки. Чтоб спёкся генератор, это надо постараться. Щётки проверь. Если катушки накрылись. перематывать смысла нету

  7. #7

    По умолчанию

    Сергей Р, там нет щеток!

  8. #8

    По умолчанию

    MadGroup, в первую очередь проверь конденсаторы (те что на дверце) на утечку и на соответствие емкости.
    если ок, то проверяешь реле модуля управления вентиляторами на залипание контакта.
    если и тут все ок - смело генератор на перемотку!

  9. #9

    По умолчанию

    Carrier P-30-00409-30 Щетки генератора, Genesis/Thunderbird/Ultra Phoenix P-30-00409-30
    https://tk78.ru/Carrier/P-30-00409-30

  10. #10

    По умолчанию

    Сергей Р, мы говорим за генератор 220 вольт, однофазный, который под электродвигателем стоит, который, по ходу, ты в глаза никогда не видел!

  11. #11

    По умолчанию

    Возможно и так. Скинь модель для развития

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vegapiratr Посмотреть сообщение
    MadGroup, в первую очередь проверь конденсаторы (те что на дверце) на утечку и на соответствие емкости.
    если ок, то проверяешь реле модуля управления вентиляторами на залипание контакта.
    если и тут все ок - смело генератор на перемотку!
    Вот похоже именно так. Только в Уфе у нас никто не взялся перематывать. С генератора не идет 220. Там стоят конденсаторы на 8 микрофорад с ними все норм. если на линию питание подать от розетки 220 все в целом начинает работать.

  13. #13

  14. #14

    По умолчанию

    MadGroup, если при подаче напряжения вентиляторы стоят, то меняй генератор

Похожие темы

  1. carier viento 350
    от КАКТО в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 21:33
  2. Carier Supra полетела плата управления
    от Перевозчик в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 14:18
  3. Carier mistral 710
    от Brig65 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 23:44
  4. Zannoti GS2 не запускаются вентиляторы испарителя( срочно нужна помощь)
    от Sharovik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 22:11
  5. Кондиционер carier
    от реф21 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 12:26

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •