Тема: Ошибка по низкому давлению чиллера

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию Ошибка по низкому давлению чиллера

    Добрый день. Включили в работу чиллер немецкий на контролере Eliwell Free Evolution. Схему технологическую приложу. Работает несколько часов и встает по низкому деланию фреона на всасе компрессора 002 ошибка. По панели и впрямь видно что давление низкое и ЕРВ видимо закрыт. В ручном режиме через панель управления даем ему на открытие на 50 % давление не выравнивается в двух контурах, так и стоит с низким давлением около 3-4 бар. Затем принудительно включаю воздушный вентилятор конденсатора обдуваю, при этом параметры почти не меняются, после чего в ручную даем ему с панели команду на открытие и он выравнивает давление в контурах, ошибку сбрасываем и опять работает. и так 2-3 раза за день. С чего начать диагностику , в какую сторону смотреть?? Выкладываю фото фреона при аварии, там P0 низкое, и рабочее состояние
    1.jpgWhatsApp Image 2020-08-05 at 18.26.38.jpegWhatsApp Image 2020-08-05 at 18.27.12.jpeg

  2. #2
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Доброго времени . Начинать надо хотя бы с самого Чиллера .Модель ? Далее - фильтра меняли ? показания по высокой части?

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Доброго времени . Начинать надо хотя бы с самого Чиллера .Модель ? Далее - фильтра меняли ? показания по высокой части?
    Добрый день. Фильтр по воде чистили, дистиллят меняли. По фреону стоит осушитель, его не трогали.

    Показания по высокой стороне : 29 бар +-2 бара, и Т =43-46 градусов

    WhatsApp Image 2020-07-29 at 16.40.38.jpegWhatsApp Image 2020-07-29 at 16.40.54.jpeg

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Доброго времени . Начинать надо хотя бы с самого Чиллера .Модель ? Далее - фильтра меняли ? показания по высокой части?
    "неправильно, ты бутерброд, Дядя Федор, ешь!" (R)
    Начинать надо не с чиллера, а с мануала на чиллер, инструкции на контроллер.
    Сначала уяснить, что и как должно работать, а потом уж подходить к самому чиллеру.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    SSA. Инструкция на русском, но немного не для этого чиллера, а для этого инструкция на немецком. Хотя это даже не инструкция а схемы, описательной части не много, в целом там понятно по схеме технологической кто куда и когда. У него задача держать в автомате 17,5-18,5 градусов по воде. Вода циркулирует , снимает с плазматрона тепло и нагревается, чииллер вкл - выкл в режиме рабоает. 3 минуты работает 5 минут стоит

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    Вода циркулирует
    а точно есть движуха?

  7. #7

    По умолчанию

    а может протока через теплообмеку нету?

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    DeniskaF. Система управления насос рециркуляции ( второй насос на схеме сверху, а первый насос на потребителя) типа включает и всегда держит в работе во время работы чиллера. Но бывала когда-то авария по этому насосу, последнее время аварии нет по нему, только низкое давление. Понято если насос рециркуляции воды через испаритель станет, то ЕРВ закроется и будет или Высокое давление или низкое авария. В Eliwell пока подключиться не получается , чтоб посмотреть как организован процесс влючения и выключения этого насоса рециркуляции

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    Система управления насос рециркуляции ( второй насос на схеме сверху, а первый насос на потребителя) типа включает и всегда держит в работе во время работы чиллера.
    это как ?

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    чтоб посмотреть как организован процесс влючения и выключения этого насоса рециркуляции
    срочно искать мануал

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    это как ?


    срочно искать мануал
    1.jpg

  11. #11
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    "неправильно, ты бутерброд, Дядя Федор, ешь!"
    Не зная название Чиллера и его модели " намазывать не на что "
    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    Включили в работу чиллер немецкий
    Это начальная информация о Чиллере

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Это начальная информация о Чиллере
    там схема гидравлики выложена, для начала этого достаточно без модели

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Ну, давай, расскажи по этой схеме, что и когда включается, при каких давлениях и температурах. Что и как регулируется (параметры). Защита.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Защита.
    а проверить работу водяного контура , реле давления и проход на теплообмеку ?
    там может банально , заросло нафиг, по схеме там бак стоит

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Да, там бак открытого типа, а в нем пластинчатый испаритель

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а проверить работу водяного контура
    10-15 циклов работы ведь осуществляет, расход есть, параметры норм, а потом ЕРВ закрывается и с трудом открыть выходит , не с первого раза. Были мысли что может вода есть в небольшом кол-ве во фреоне и она обмораживает ЕРВ и его закусывает, но не понятно как это проверить ( смотрового окна не оказалось, так как это опция, и ее не заказали, там как правило индикатор наличия воды). только менять фреон

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, давай, расскажи по этой схеме, что и когда включается, при каких давлениях и температурах. Что и как регулируется (параметры). Защита.
    ну тут все понятно что да как включается. насос верхний чиллера работает всегда, вода нагревается до 18,5 гр и включается вентилятор конденсатора, затем к омпрессор и охлаждается до 17,5 гр. вода, а затем отк. компрессор и вентилятор охлаждения до момента пока не нагреется до 18,5 гр вода и цикл повторяется. из защит понятно что при 7 барах защита по низкому давлению на всасе.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    ну тут все понятно что да как включается. насос верхний чиллера работает всегда, вода нагревается до 18,5 гр и включается вентилятор конденсатора, затем компрессор и охлаждается до 17,5 гр. вода, а затем отк. компрессор и вентилятор охлаждения до момента пока не нагреется до 18,5 гр вода и цикл повторяется. из защит понятно что при 7 барах защита по низкому давлению на всасе.
    Если у Вас вкл при 18,5, а выкл при 17,5, то это говорит только об одном: читайте мануал!!!!!!

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если у Вас вкл при 18,5, а выкл при 17,5, то это говорит только об одном: читайте мануал!!!!!!
    Давайте вместе почитаем? https://yadi.sk/d/z3TGTj4x5TmErg?w=1

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    Давайте вместе почитаем? https://yadi.sk/d/z3TGTj4x5TmErg?w=1
    Стесняюсь спросить...
    А мне то за каким ИКС читать мануал на ваш чиллер?
    Вы и читайте.
    Проверяйте, что выставлено в пользовательском меню.
    Общие настройки (регулировки давлений, срабатывание защит и т.п.)
    От того, что я прочитаю, ваш чиллер работать лучше не станет.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Централь выключается по высокому и низкому давлению
    от RomeoFt в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 20:27
  2. Остановка прецизионного кондиционера низкому давлению
    от bezmaks1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:03
  3. Компрессор всасывает по низкому и по высокому?
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 20:14
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:13
  5. Выносной Dorin k750cs - выкл. по низкому, обмерз рессивер.
    от zausenets в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 03:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •