Тема: Ошибка по низкому давлению чиллера

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию Ошибка по низкому давлению чиллера

    Добрый день. Включили в работу чиллер немецкий на контролере Eliwell Free Evolution. Схему технологическую приложу. Работает несколько часов и встает по низкому деланию фреона на всасе компрессора 002 ошибка. По панели и впрямь видно что давление низкое и ЕРВ видимо закрыт. В ручном режиме через панель управления даем ему на открытие на 50 % давление не выравнивается в двух контурах, так и стоит с низким давлением около 3-4 бар. Затем принудительно включаю воздушный вентилятор конденсатора обдуваю, при этом параметры почти не меняются, после чего в ручную даем ему с панели команду на открытие и он выравнивает давление в контурах, ошибку сбрасываем и опять работает. и так 2-3 раза за день. С чего начать диагностику , в какую сторону смотреть?? Выкладываю фото фреона при аварии, там P0 низкое, и рабочее состояние
    1.jpgWhatsApp Image 2020-08-05 at 18.26.38.jpegWhatsApp Image 2020-08-05 at 18.27.12.jpeg

  2. #2
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Доброго времени . Начинать надо хотя бы с самого Чиллера .Модель ? Далее - фильтра меняли ? показания по высокой части?

  3. #3

    По умолчанию

    а может протока через теплообмеку нету?

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Доброго времени . Начинать надо хотя бы с самого Чиллера .Модель ? Далее - фильтра меняли ? показания по высокой части?
    Добрый день. Фильтр по воде чистили, дистиллят меняли. По фреону стоит осушитель, его не трогали.

    Показания по высокой стороне : 29 бар +-2 бара, и Т =43-46 градусов

    WhatsApp Image 2020-07-29 at 16.40.38.jpegWhatsApp Image 2020-07-29 at 16.40.54.jpeg

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    DeniskaF. Система управления насос рециркуляции ( второй насос на схеме сверху, а первый насос на потребителя) типа включает и всегда держит в работе во время работы чиллера. Но бывала когда-то авария по этому насосу, последнее время аварии нет по нему, только низкое давление. Понято если насос рециркуляции воды через испаритель станет, то ЕРВ закроется и будет или Высокое давление или низкое авария. В Eliwell пока подключиться не получается , чтоб посмотреть как организован процесс влючения и выключения этого насоса рециркуляции

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Доброго времени . Начинать надо хотя бы с самого Чиллера .Модель ? Далее - фильтра меняли ? показания по высокой части?
    "неправильно, ты бутерброд, Дядя Федор, ешь!" (R)
    Начинать надо не с чиллера, а с мануала на чиллер, инструкции на контроллер.
    Сначала уяснить, что и как должно работать, а потом уж подходить к самому чиллеру.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    SSA. Инструкция на русском, но немного не для этого чиллера, а для этого инструкция на немецком. Хотя это даже не инструкция а схемы, описательной части не много, в целом там понятно по схеме технологической кто куда и когда. У него задача держать в автомате 17,5-18,5 градусов по воде. Вода циркулирует , снимает с плазматрона тепло и нагревается, чииллер вкл - выкл в режиме рабоает. 3 минуты работает 5 минут стоит

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    Система управления насос рециркуляции ( второй насос на схеме сверху, а первый насос на потребителя) типа включает и всегда держит в работе во время работы чиллера.
    это как ?

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    чтоб посмотреть как организован процесс влючения и выключения этого насоса рециркуляции
    срочно искать мануал

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    Вода циркулирует
    а точно есть движуха?

  10. #10
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    "неправильно, ты бутерброд, Дядя Федор, ешь!"
    Не зная название Чиллера и его модели " намазывать не на что "
    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    Включили в работу чиллер немецкий
    Это начальная информация о Чиллере

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Это начальная информация о Чиллере
    там схема гидравлики выложена, для начала этого достаточно без модели

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Ну, давай, расскажи по этой схеме, что и когда включается, при каких давлениях и температурах. Что и как регулируется (параметры). Защита.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Защита.
    а проверить работу водяного контура , реле давления и проход на теплообмеку ?
    там может банально , заросло нафиг, по схеме там бак стоит

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Ну, скажи мне, мил человек, как ТС должен проверить работу водяного контура, если у него сегодня регистрация на форуме и ахинея в первом посте.
    И, вообще, кем он этому чиллеру приходится?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ТС должен проверить работу водяного контура,
    ну хотяб наличие там необходимого количества воды
    а то вдруг там напополам с воздухом

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    это как ?


    срочно искать мануал
    1.jpg

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Да, там бак открытого типа, а в нем пластинчатый испаритель

  18. #18
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ну хотяб наличие там необходимого количества воды
    а то вдруг там напополам с воздухом
    Воды там много, полный бак

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    ахинея в первом посте.
    [/QUOTE]

    что за ахинея, в чем?

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а проверить работу водяного контура
    10-15 циклов работы ведь осуществляет, расход есть, параметры норм, а потом ЕРВ закрывается и с трудом открыть выходит , не с первого раза. Были мысли что может вода есть в небольшом кол-ве во фреоне и она обмораживает ЕРВ и его закусывает, но не понятно как это проверить ( смотрового окна не оказалось, так как это опция, и ее не заказали, там как правило индикатор наличия воды). только менять фреон

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Централь выключается по высокому и низкому давлению
    от RomeoFt в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 20:27
  2. Остановка прецизионного кондиционера низкому давлению
    от bezmaks1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:03
  3. Компрессор всасывает по низкому и по высокому?
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 20:14
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:13
  5. Выносной Dorin k750cs - выкл. по низкому, обмерз рессивер.
    от zausenets в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 03:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •