Тема: Ошибка по низкому давлению чиллера

  1. #61
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    получили актуальное ПО у Eliwell,
    разобрали файл
    А этим ПО возможно перепрошить по управлению ваш Чиллер ? И по новой забить нужные вам параметры

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    А этим ПО возможно перепрошить по управлению ваш Чиллер ? И по новой забить нужные вам параметры
    "Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра"
    Скарлетт

  3. #63
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Изначально тема была интересна и дискуссиона.
    Ты не понял.
    Алексей имел ввиду, что ждёт от тебя результатов прохождения теста.

  4. #64
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    А этим ПО возможно перепрошить по управлению ваш Чиллер ? И по новой забить нужные вам параметры
    У нас версия Еливела с свободно программируемым контроллером. Поэтому мы откроем ПО и изменим там параметры на свое усмотрение. Посмотрим логику управления, и попытаемся диагностировать проблему.

  5. #65
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    попытаемся диагностировать проблему.
    Это уже положительная тенденция

  6. #66

    По умолчанию

    Для того чтоб диагностировать, монометры нельзя предварительно поставить и посмотреть реальные показания?

  7. #67
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Для того чтоб диагностировать, монометры нельзя предварительно поставить и посмотреть реальные показания?
    Так это должно было сделано в первую очередь!!! При чем не важно, есть штатные или нет. И лучше оба, и низкий и высокий. Свой, проверенный!!!
    А то столько разговоров, а реальных данных нет и нет... ПО вторично, и не зачем в него лезть, ничего там не найдете лишнего, если не работает механика. ПО - это аналог термостата (утрирую, конечно), его задача включить/выключить агрегат при определении каких-то параметров. Не больше... Всегда можно обойти ПО, с умом, конечно, чтоб не запороть все напрочь, но можно...
    Вот только в данном случае что-то ничего не делается... А ведь все разжевано давно...

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Централь выключается по высокому и низкому давлению
    от RomeoFt в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 20:27
  2. Остановка прецизионного кондиционера низкому давлению
    от bezmaks1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:03
  3. Компрессор всасывает по низкому и по высокому?
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 20:14
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:13
  5. Выносной Dorin k750cs - выкл. по низкому, обмерз рессивер.
    от zausenets в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 03:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •