Тема: Ошибка по низкому давлению чиллера

  1. #41
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    При слабом протоке - малый перепад?
    Оригинально.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    При слабом протоке - малый перепад?
    перегрева нету, а дельту на уставке увеличить не +- 0,5 а +- 2 и более

  3. #43
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    либо пробовать увеличить диапазон температуры воды дельта 3-5 градуса либо слабый проток через испаритель.
    Отличная рекомендация, сейчас пытаемся взломать ПО, так как нет возможности редактировать уставки с панельки. Пароль создателя

  4. #44
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    А не может быть так, что просто, банально, не хватает хладагента? И смотрового нет. А по давлениям судим косвенно, через контроллер. Ведь уставки мы сами проверить не можем...

  5. #45
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    Давайте вместе почитаем? https://yadi.sk/d/z3TGTj4x5TmErg?w=1
    Стесняюсь спросить...
    А мне то за каким ИКС читать мануал на ваш чиллер?
    Вы и читайте.
    Проверяйте, что выставлено в пользовательском меню.
    Общие настройки (регулировки давлений, срабатывание защит и т.п.)
    От того, что я прочитаю, ваш чиллер работать лучше не станет.

  6. #46
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    сейчас пытаемся взломать ПО, так как нет возможности редактировать уставки с панельки. Пароль создателя
    А, может, пойти более коротким и более правильным путем: написать письмо немцам.
    100500 ответят если не в этот день, то через день-два и дадут пароль.

  7. #47
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Кстате, прочитал докУмент 2(6). На стр. 6 про пароли напИсато, что:
    Menu - Comments - Password
    Setpoint - changing the setpoints - none

    А, теперь, внимание, вопрос: "Если пароль изменен, то кто и почему это сделал?"
    Ответ может быть очень интересным.

    P.S. Меняйте, перестраивайте.
    Работы тем, кто действительно разбирается, будет больше. Чиллер - это не сплит. Чтоб с ним работать - надо знать многое про чиллера.

  8. #48

    По умолчанию

    По панели и впрямь видно что давление низкое и ЕРВ видимо закрыт. В ручном режиме через панель управления даем ему на открытие на 50 % давление не выравнивается в двух контурах, так и стоит с низким давлением около 3-4 бар. Затем принудительно включаю воздушный вентилятор конденсатора обдуваю, при этом параметры почти не меняются, после чего в ручную даем ему с панели команду на открытие и он выравнивает давление в контурах,

    Вентиляторы конденсатора должны включаться по давлению, нет давления в конденсаторе и есть высокая температура конденсации и отсюда при включении вентилятора падает давление всаса и отключается по аварии. Уж очень большая вероятность утечки фреона. При т под 50 конденсации и наличии полной заправки фреоном давление будет зашкаливать, а тут вентиляторы включает вручную. Ставьте манометры и ищите утечку.
    Это моё личное мнение.

  9. #49
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Ты, вообще, вдупляешь, что пишешь?
    Нет давления в конденсаторе и есть высокая температура конденсации. ЭТО КАК????
    И дальше такой же бред.

  10. #50
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию


    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    сейчас пытаемся взломать ПО
    Успешно ли взламывается ПО ?

  11. #51
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение


    Успешно ли взламывается ПО ?
    Сегодня первая попытка. До этого
    прошли авторизацию и после этого
    получили актуальное ПО у Eliwell,
    разобрали файл ПО в среде
    программирования, а теперь планируем
    корректировать диапазон вкл и выкл
    чиллера

  12. #52

    По умолчанию

    Сначала бы проверить все параметры работы оборудования , а потом лезть в настройки.

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ты, вообще, вдупляешь, что пишешь?
    Нет давления в конденсаторе и есть высокая температура конденсации. ЭТО КАК????
    И дальше такой же бред.
    А это так. Когда количества газа мало и вентиляторы не включаются и газообразный хладагент идёт по трубам горячим. Вкл вентиляторов 16-18 бар, а давление в конденсаторе выше 14-15 бар не поднимается. Ресивер фильтр горячие, на всасе давление вроде бы не низкое и холода нет и вентиляторы конденсатора стоят. Это я тебе объяснил как это бывает.
    А теперь объясню прежде чем писать про бред, сначала поработаю с пром холодильниками. Если кроме бытовки и витрин ничего не видел сиди молча.

  14. #54
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Это писец!
    У всех нормальных людей температура конденсаци - это когда газ при определенном давлении переходит в жидкость, а у Сергей Р - это хрен знает что.
    Продолжай заниматься холодцами, даже и промышленными, прежде чем что-то писать про чиллера.
    И, так, для общего развития, можешь заглянуть в мой профиль. Там написано, чем я занимаюсь.

  15. #55
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Сергей Р, кстати, тебя давно ждут в теме https://holodforum.ru/showthread.php?t=35679&page=5 пост#84.

  16. #56
    Новичок
    Регистрация
    05.08.2020
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Сначала бы проверить все параметры работы оборудования , а потом лезть в настройки.
    Согласен. На остановленном чилере не знаю как проверить. А так как режим работы рванный, 3 мин работает, 5 мин стоить, и опять на 3 мин включается, то идея проверить параметры рабочие и их изменение до аварийного состояние за счёт раздвижнние уставок параметров на включение и выклбчение

  17. #57
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    60 : (3 + 5) = 7,5 - многовато запусков в час будет.
    Сначала с этим разберитесь. Проток (количество) посчитайте.

    + а включение на 3 минуты - это не задержка аварии по LP?
    А, ну,да, Вы же не посмотрите без возможности входа в сервис.

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg86 Посмотреть сообщение
    Согласен. На остановленном чилере не знаю как проверить. А так как режим работы рванный, 3 мин работает, 5 мин стоить, и опять на 3 мин включается, то идея проверить параметры рабочие и их изменение до аварийного состояние за счёт раздвижнние уставок параметров на включение и выклбчение
    Если у тебя не включаются вентиляторы конденсатора, это говорит о том что нет давления в конденсаторе или нет сигнала для включения вентиляторов. Если не знаешь количество газа в системе, скачай, взвесь и заправь по новой по весам. Будешь знать хотя бы есть утечка или нет и будешь знать что у тебя полная заправка. Лезть в ПО смысла нет. Нужно искать причину, а не метод заставить крутится компрессор. Раздвинешь установки и что, установка будет работать в аварийном режиме. Спекётся в один момент и что потом будешь доказывать что не лошадь. Приедет комиссия компитентнная. Ищи причину. Давление низкое на всасе и не включенные вентиляторы конденсатора имеют прямую связь.

  19. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Сергей Р, кстати, тебя давно ждут в теме https://holodforum.ru/showthread.php?t=35679&page=5 пост#84.
    Изначально тема была интересна и дискуссиона. Сравнивать различные таблицы, так их в интернете пруд пруди. Есть вопросы пиши в личку.

  20. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Сначала с этим разберитесь. Проток (количество) посчитайте.
    про это ему уже давно сказано

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Централь выключается по высокому и низкому давлению
    от RomeoFt в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 20:27
  2. Остановка прецизионного кондиционера низкому давлению
    от bezmaks1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:03
  3. Компрессор всасывает по низкому и по высокому?
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 20:14
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:13
  5. Выносной Dorin k750cs - выкл. по низкому, обмерз рессивер.
    от zausenets в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 03:20