Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Panasonic постоянно пищит выключенная внутрянка

  1. #1

    По умолчанию Panasonic постоянно пищит выключенная внутрянка

    Господа, всем здравия! у приятеля в выключенном положении пищит внутренний блок. По описанию очень тонкий писк, на грани слышимости. Он его не слышит, а жена и сын слышат. Что это может быть и как с этим бороться?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexSumkin Посмотреть сообщение
    Господа, всем здравия! у приятеля в выключенном положении пищит внутренний блок. По описанию очень тонкий писк, на грани слышимости. Он его не слышит, а жена и сын слышат. Что это может быть и как с этим бороться?
    1 - выключить электропитание,
    2 - заклеить термофлексом эл. бокс,
    3 - сменить плату (не факт, что полегчает),
    4 - залить герметиком ТПИ,
    5 - сменить импульсный блок питания на линейный стабилизатор и транс.,
    6 - пригласить специалиста с шумомером ночью и успокоиться.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33854&page=2

    Пока объяснял, рацуха наклюнулась.
    Доработка.
    Добавить реле, подключающее доп нагрузку, когда штатная нагрузка уменьшилась.

    Теперь послушаем авторитетное мнение SSA.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    1 - самый простой вариант.
    4 - пропитать ТПИ каким-нибудь лаком.
    Не поможет - 5-й вариант.
    Добавление нагрузки не изменит частоту преобразования радикально.
    У меня зарядник от мобилы Самсунга тоже пищит, но слышат только зять и внук.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    4 - пропитать ТПИ каким-нибудь лаком.
    Самое лучшее решение.

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Пищит изначально или начал так последнее время? Если последнее, то сколько лет кондею и постоянно ли включен в сеть?

  6. #6

    По умолчанию

    Спец с шумомером не вариант. Жена-то слышит)

  7. #7

    По умолчанию

    В последнее время. Кондею лет 5,включен,конечно, постоянно

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexSumkin Посмотреть сообщение
    В последнее время. Кондею лет 5,включен,конечно, постоянно
    C этого надо было начинать, а не заканчивать.
    Причина - высох конденсатор.
    Следствие - скоро взорвется ШИМ контроллер.

    Решение - заменить все конденсаторы.
    Срок службы конденсатора - 5 лет, все что выше - обусловлено качеством производителя.
    DAIKIN:



    https://holodforum.ru/showthread.php?t=31984

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    В заключение - жене выписать премию, за бдительность.
    Не шучу, уже несколько раз клиенты кондиционеров жалуются на писк блока питания.
    Вскрываю кондей - действительно, банки сухие.
    Если прозевать этот момент, то шим контроллер взрывается, корпус разлетается вдребезги, чего ставить - головоломка получается.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В заключение - жене выписать премию, за бдительность.
    Не шучу, уже несколько раз клиенты кондиционеров жалуются на писк блока питания.
    Вскрываю кондей - действительно, банки сухие.
    Если прозевать этот момент, то шим контроллер взрывается, корпус разлетается вдребезги, чего ставить - головоломка получается.
    Благодарствую, боярин!

Похожие темы

  1. Постоянно пищит ARC 4138
    от Serg435 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 23:43
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 17:13
  3. Постоянно пищит!
    от around в разделе Атлант
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 00:32
  4. Samsung RL33EASR постоянно пищит
    от Dim в разделе Samsung
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 18:23
  5. Panasonic 9 постоянно запитана белка
    от fatman83 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 21:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •