Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Рефконтейнер 69NT20-531-300 не опускает температуру.

  1. #1

    По умолчанию Рефконтейнер 69NT20-531-300 не опускает температуру.

    День добрый. Предполагаем использовать реф контейнер для хранения замороженной шаурмы из курицы. Продукцию загрузили около -15°С. Температуру выставили -15°С, оттайка AVTO, наружная температура воздуха 28-30°С. Дня через два температура стала подниматься около 1°С в сутки. На глазах на экране было -14.8°С прыгнула на -14.6°С... Сейчас температура поднялась до -9°С. Нажатием на стрелки ↑ ↓температура не меняется, сперва загоралась надпись , дня через два вообще ничего, сейчас загорается Cold treat . Эксплуатируем неделю. Визуально в рефе не колхозили. Буду благодарен за помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    В контейнере просто постепенно нагревалась продукция, по этому и постепенно поднималась температура.
    Чтоб определить причины, нужно сделать диагностику. Причин не мало от самых простых и до сложных решений.

  3. #3

    По умолчанию

    Продукцию грузил тёплую или замороженную, может просто снегом зарос и оттаивать не успевает.

  4. #4

    По умолчанию

    Продукцию загружали температурой около -14 -16. Каждый день, два поднимается где-то на градус. Поднимается в настройках. Установил темп -15 (левая часть монитора) на следующий день установленная температура где-то -14. Ни кто температуру не переустанавливает. Разморозка каждые 12 часов.

  5. #5

    По умолчанию

    Я всегда ставлю разморозку не более 6ти часов. Испарители по площади не большие. Посмотрите т испарителя. Поставьте на отайку. Будет с него бежать вода или нет. Сделайте чаще отайку. если конечно вся система в рабочем состоянии. Нужны все рабочие параметры агрегата. Давление всас и конденсации и температура испарителя и конденсатора, т окружающего воздуха.

  6. #6

    По умолчанию

    Притчину так и не нашёл, учитывая, что я не специалист. Каждую неделю в настройках опускаю температуру до заданной. Она за неделю снова поднимется, я снова опускаю. Вот так и живём.

Похожие темы

  1. Холодильная горка Марихолодмаш не опускает температуру
    от SergeiP в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 06:16
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 08:40
  3. рефконтейнер
    от samysa67 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 12:47
  4. carrier mistral 310+diesel не опускает ниже -6
    от smouk в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 01:48
  5. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 02:05