    доброго всем дня. помогите разобраться. реф заноти на висе. марку не помню, т. к. год назад кожух конденсатора с эмблемой бесследно сдуло. и так по попорядку. сегодня загружаюсь под завязку. место в будке только под испарителем в притирку. выехал , после двух цыклов набирания температуры, выскакивает ошибка prl. сработал датчик низкого давления. замыкаю контакты на датчике чтоб развести тавар. сначала все нормально. температура стала опускаться. но потом стал слышен шум копресора. как мне обяснили клапанов. и установка перестала морозить. все работает, а компрессор не качает. решил что всё, кирдык комресору. так и отездил весь маршрут. выгрузил последнего клиента, еду на базу с намериниями снять комрессор и завтра ехать за новым. включаю установку и,, всё заработало. и так бодренько температуру опускало на пустую будку.
    но это история. теперь попытаюсь порассуждать. при низкой температуре и обмерзании испаритиля и обратки, давление на всасе падает. и при 0,3 срабатывает датчик. тут с теорией немного понятно. но испаритель оттаял. а ошибка так и выскакивает . газа там достаточно. что в последствии подтверилось. испаритиель и часть абратки обмерзает. забит фильтр!? тогда бы он обмерзал. почему клапана застучали на компрессоре.??? а потом все заработало?? думал когда коробки запихивал шланг пережал. но их и специально не пережмеш, да и в кожухе они!
    давление на всасе замерил. при страрте где то 2,2. на улице 20. при температуре в будке -3 давление 0,9 . где засада?
    может у кого что то похожее было.?

    https://yadi.sk/d/XagQqe1PVkuGHA
    Изображения Изображения

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,025

    По умолчанию

    Скорее всего засада в том, что перегрузил товар в будке, не осталось места для охлаждающего воздуха, который должен циркулировать вдоль всех продуктов. Он охлаждал только небольшой свободный "мешок" около испарителя.
    Для начала почитай правила укладки продуктов для принудительного искусственного охлаждения.
    Так что хочешь сэкономить - не жадничай!

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    24.02.2015
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Скорее всего засада в том, что перегрузил товар в будке, не осталось места для охлаждающего воздуха, который должен циркулировать вдоль всех продуктов. Он охлаждал только небольшой свободный "мешок" около испарителя.
    Для начала почитай правила укладки продуктов для принудительного искусственного охлаждения.
    Так что хочешь сэкономить - не жадничай!
    Спасибо. Версия имеет право на жизнь. Но почему он не включился когда даже большая часть объёма будки была свободна?
    Почему затрещали клапана? Как будто в системе затык образовался?