Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Вибрирует наружный блок

  1. #1

    По умолчанию Вибрирует наружный блок

    Недавно вместо умершего LG установили новый Toshiba 05BKVG. На максимальной мощности наружный блок вибрирует. Не так чтобы совсем вразнос, но вибрация есть, рукой ощущается, амплитуда миллиметров 3-5 наверно. Предыдущий LG не вибрировал вообще на любой мощности. На "обычной" минимальной мощности при поддержании температуры вибрация почти не ощущается, только на полной мощности при интенсивном охлаждении. На охлаждение летом включаю 1-2 раза в сутки на час-полтора, весной и осенью может вообще не буду включать. Насколько такая вибрация критична для срока службы? Следует ли беспокоиться, предпринимать меры? Надо ли обращаться в сервисный центр по гарантии? Поможет ли установка на виброгасящие демпферы? Сейчас наружный блок прикручен прямо к кронштейнам, и они довольно тонкие, блок можно качнуть рукой. Если надо поставить на демпферы, то какие следует использовать, чтобы не вспоминать о них весь срок службы? Сколько служат обычные, которые предложили использовать в компании ставившей сплит? Как они переносят зимы с температурой до -25°C? Сколько стоят и где купить любые другие, которые могут прослужить до 10 лет при любых температурах?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Говно опоры под компрессором. Лучше поменять на силиконовые от Samsung.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    говно опоры под компрессором. лучше поменять на силиконовые от samsung.
    компрессор прикручен к кронтшейну без промежуточных опор. но проблема уже выяснена - из-за кривизны стены кронштейн прилегает к ней не полностью. Одна опора на две трети, другая опора всего на одну треть. Щель едва заметна. На максимальной мощности вентилятора возникает резонанс собственных колебаний кронштейна со слабым колебанием блока. вроде договорились с установщиком на бесплатный перенос на ровную часть стены с удлинением трассы. я только покупаю новый кронштейн. Купил htn-451g, он под разными марками продаётся. У него горизонтальные рога крепятся болтами к вертикальным, а не сваркой. рога п-образные, выглядят очень жёсткими. Тут кто-нибудь скажет что-нибудь по поводу этого выбора?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Я имел ввиду виброопоры под роторным компрессором 3 шт, а не под наружным блоком 4 шт.

  5. #5

    По умолчанию

    В инверторном Toshiba говно?...

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Да, вам не послышалось.

Похожие темы

  1. Отключается наружный блок JAX
    от Shadow2k в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 22:35
  2. Наружный блок
    от Наташа в разделе Panasonic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 08:45
  3. Продам внутренний блок/куплю наружный блок (Украина)
    от Elene в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:06
  4. не запускается наружный блок
    от betsl в разделе Mitsubishi
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 02:30
  5. Шумит наружный блок Lg .
    от Ruslanium в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 23:49

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •